Homematic IP aan/uit of modulerend

VinceWheeler

  • #1
Ik ben van plan om een zoneregelaar van Homematic aan te schaffen voor mijn vloerverwarming aangesloten op stadsverwarming.
Er zijn diverse opties, 24v, 230v aan/uit en 3.3v modulerend.
Ik heb geen idee wat de voor en nadelen zijn van deze systemen, kan iemand mij een beetje de juiste richting op sturen?

Groet,

Vince
 

In gedachten

Specialist Vloerverwarming
  • #2
Over producten doen we op het forum geen uitspraken.. Over voor- en nadelen kan de leverancier u ook verder op weg helpen (neem ik aan.....)
 

VinceWheeler

  • #3
Oh, ik vraag ook niet om een mening over Homematic, ik vraag advies mtb aan/uit of modulerend.

Groet
 
Laatst bewerkt door een moderator:

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Het hangt van je installatie af.
Maar algemeen word er bij stadswarmte op vloersets niet gemoduleerd, dus aan/uit gestuurd omdat de set pas goed werkt bij hogere temperaturen en deze zelf terugmengen.

230 of 24v hangt van de gebruikte stelmotoren af.
 

VinceWheeler

  • #5
Dank je voor deze info, dan ga ik voor de 230v aan/uit optie, is ook stuk goedkoper dan modulerend systeem.

Groet
 
Laatst bewerkt door een moderator:

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Je moet ook naar de stelmotoren kijken.
Zijn die 24 of 230v
 