Hoeveel groepen is tegenwoordig gebruikelijk?

Ben de Hoog

  • #1
Sinds kort een eigen huis met een oude vertrouwde drie-groepenkast.

Ik ben niet anders gewend als ex-huurder. Stofzuigen? Wasmachine even uit....etc.
Nu hoor ik zoveel meningen dat ik zeker een andere én grotere groepenkast nodig heb. Ik zelf denk dat zes groepen genoeg moet zijn.

De schuur een eigen groep, en de drie bestaande wat ontlasten door de keuken ook een eigen groep te geven. Maar ik hoor ook over, maar liefst, elf groepen.

Dat zelfs de wasmachine en de droger een eigen groep moeten hebben.
Hoeveel groepen hebben jullie doorgaans genomen bij het vervangen van een oude drie-groepenkast?
 

Fiesiekus

  • #2
Acht groepen achter 2 ALS (aardlekschakelaars); vervanging van een verouderde 4 groepen kast (met smeltveiligheden). Dat is een tamelijke standaardkast voor de installateur.

Aparte groepen voor:
  1. Wasmachine
  2. Wasdroger
  3. Vaatwasser
  4. Oven/magnetron
De overige 4 groepen over het huis/schuur/tuin verdeeld. Let op dat verlichting over de 2 ALS verdeeld is; anders zit alles in het donker als de ALS met verlichting uitgaat.

Verder met de zoekfunctie van dit forum vindt u een hele reeks voorbeelden en aanbevelingen over het vervangen van die groepenkast. Indien u electrisch gaat koken wordt de situatie weer heel anders; en is waarschijnlijk een 3 fase aansluiting aan te bevelen.

Werk voor de installateur, dat aanbrengen van de nieuwe groepenkast.
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #3
Buiten bovenstaande algemene richtlijn kan er verder geen aanbeveling gedaan worden hoeveel groepen er nodig zijn, omdat dat geheel afhankelijk is van de hoeveelheid apparatuur en lichtgroepen.

Overleg (ter plekke) met de een installateur voor de vervanging van de groepenkast en de aanleg van eventuele benodigde extra leidingen naar wasmachine, droger, vaatwasser, boiler, oven etc, die dus inderdaad elk een eigen groep horen te hebben...

Neem de materialen af van de installateur, daar is hij blij mee, en jij zelf mestal niet veel duurder. Spreek met hem af welk deel jij doet (leidingen aanleg, draden trekken bijv.) en welk deel hij (groepenkast).
 

Appeltje

  • #4
Officieel boven de 3kW eigen groep maar inderdaad zou ik die grens zelf ook lager leggen zoals bijv. een droger. Als je niet extreem veel apparatuur en/of een erg groot huis hebt, kun je met 3 huisgroepen prima af, als je tenminste alle grootverbruikers apart zet.

Gr. Richard
 

Addie

  • #5
Ik weet niet of dit voorschift nog geldt maar in mijn verouderde nen1010
uitgave 1971 staat, nieuwbouw maximaal 6 aansluitpunten per groep, bij uitbreiding 9.
 

H@ns

  • #6
Tegenwoordig volgens mij 11 en 15.
(Moest dit laatst ook een keer weten namelijk)
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #7
Hoeveel aansluitpunten per groep:
Ik kan alleen een tabelletje vinden over het aantal meer geleider eindgroepen en hoeveel asp er dan mogen bij verlichting per groep.
bij 2 geleider eindgroepen kom ik alleen deze verwijzing tegen:
8.510.205

In tweeleidingeindgroepen die tegen overstroom zijn beveiligd door beveiligings-toestellen met een nominale stroom van ten hoogste 16 A en waarop mede contactdozen of koppelcontactstoppen zijn aangesloten, mag het gezamenlijke schijnbare vermogen van de verlichtingstoestellen niet meer dan 1200 VA bedragen.
 

Spannings-man

  • #8
8.510.203
In installaties met eindgroepen die uitsluitend of mede voor verlichting dienen, mag het aantal aansluitpunten per tweeleidingeindgroep, of bij drie- of vierleidingeindgroepen per fase, niet groter zijn dan in onderstaande tabel is vermeld.
Aantal eindgroepen uitsluitend of mede voor verlichting Aantal aansluitpunten per eindgroep
1 9
2 15
3 18
4, 5 of 6 21
meer dan 6 begrensd door de gelijktijdige schijnbare belasting en de beveiliging
8.510.204 (toelichting)
Bij het bepalen van het aantal aansluitpunten als bedoeld in de bepalingen 8.510.202 en 8.510.203 wordt als één aansluitpunt gerekend:
a. een meervoudige contactdoos;
b. aansluitpunten voor verlichtingstoestellen in dezelfde ruimte die door dezelfde schakelaar(s) worden bediend.
Bij de telling van het aantal aansluitpunten in tot bewoning bestemde gebouwen blijven buiten beschouwing:
1. aansluitpunten voor verlichtingstoestellen boven het aantal als genoemd in
2. contactdozen in de verblijfsruimten boven het aantal als genoemd in
Aansluitpunten voor elektrische klokken, scheltransformatoren en scheerwandcontactdozen worden hierbij niet meegerekend.

Ik hoop dat het zo duidelijk is
 

Fiesiekus

  • #9
Wat is een eindgroep? Wat ik als "groep" omschrijf? En wat is een twee-, drie- of vierleidingeindgroep?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #10
Eindgroep is de laatste gezekerde groep. Dus de groep waar de gebruiker op zit.
In de meeste gevallen aangeduid met groep.

Een tweegeleider eindgroep is een fase en een nul.
Meergeleider eindgroepen zijn bv kookgroepen of in de industrie drijfkracht aansluitingen of driefasen lichtlijnen.
Code:
<i>
</i>Eindgroepen    vs       aansluitpunten per groep
1                              max 9
2                              max 15
3                              max  18
4,5,6                        max   21
6+                           begrenst door het maximaal 
                               gelijktijdig vermogen
                                bij 16A ±3680VA
Dat is wat spannings-man bedoeld.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #11
Spannings-man schreef:
Ik hoop dat het zo duidelijk is
Nou eerlijk gezegd denk ik dat het de TS, en mij ook, niet duidelijk is, op het forum willen we graag begrijpelijke antwoorden.
 

Gerrit

  • #12
Als we thuis een zekering hebben die een leiding beveiligd die naar de keuken loopt en waar een kleine kast op zit voor b.v. de vaatwasser en de boiler, dat is dat een groep.
De groepen die weer in dat kastje zitten (en waar dus geen andere groepen meer in voor komen) zijn dan eindgroepen.
 

Vonketrekker

  • #13
Ik wil even reageren op Fiesiekus, je omschrijft dat je alle zware verbruikers over 1 als doet en de gewone installatie over de tweede ALS.
Ik wil niet zeggen dat het fout is maar als je tweede als uitvalt zit je aardig in het donker.

Is het dan niet makkelijker om alles beter te verdelen dus je halve huis op als 1 en het andere gedeelte op de andere ALS en de groot verbruikers er dan over verdelen. Zit je tenminste niet helemaal in het donker.

Gr rob
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #14
Dat is zelfs verplicht je moet nl. je verlichting altijd spreiden over 2 aardlekschakelaars.
 

Vonketrekker

  • #15
Precies
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #16
Jammer dat Fiesikus dat ook schrijft.
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #17
Jammer, omdat het dan niet nodig is om het nog een keer te vermelden, en net te doen alsof er iets heel nieuws gemeld wordt! :wink:

Vonketrekker gaat tegen het verhaal van Fiesiekus in alsof hij er volkomen naast zit, maar hij heeft het keurig genoemd!

We zitten hier echt niet te wachten op beantwoorders, die omwille van de discussie en gelijk krijgen (ten onrechte) een antwoord gaan aanvechten en dan de berichten gewoon niet goed lezen.
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #18
Verder is het zo, dat aan het begin van dit topic al duidelijk is gemaakt aan TS, dat een en ander uitsluitend te plekke te beoordelen is in overleg met een installateur.

Daarmee besluiten we dus dit topic, er is weer genoeg theorie bij gehaald.

PS. Fiesiekus vroeg me of ik Headhunter en Gerrit wil bedanjken voor de uitleg en het voor de steun!

Bij deze dan. :wink:
 