Hoi,
Vanuit mijn meterkast heb ik een tijd geleden een 7-aderige kabel getrokken naar mijn (vrijstaande) garage. Deze komt van een 16A automaat in de meterkast en komt uit op een (1-fase) omvormer van de PV panelen op mijn schuur. Nu ben ik de schuur aan het verbouwen tot een kantoortje, en wil ik hier ook een airco neerzetten. Ik kom dus een groep/aansluiting in de schuur tekort.
Vraag: welke optie mag volgens alle regels, en is het meest praktisch.
De kabel is een gewapende 7x2.5mm^2 kabel, voorzien van een blauwe, geel/groene en 5 zwarte aders. De blauwe, geel groene en 1 zwarte zijn nu dus in gebruik voor de PV.
Mijn 1e idee was om een kookgroep-automaat in de meterkast te zetten, en zo 2 gecombineerde 16A groepen in de schuur te krijgen. Dit schijnt te mogen (volgens meerdere topics op dit forum), maar gaat dit goed met de enkele 0 draad?
Alternatief zou ik een 3-fase aardlek-automaat kunnen plaatsen in de meterkast, en zo 3 fases naar de schuur brengen. Daar splits ik ze in PV, airco en 1 loze groep. Als ik dit doe, moet ik dan extra automaten plaatsen na de splitsing, 1 voor elk van de 3 losse groepen? En moeten dit dan aardlek/automaten zijn of is een gewone automaat genoeg (aardlek zit dan immers al in de automaat in de meterkast).
Alvast bedankt voor het meedenken.
PS: waarom deze gekke kabel? Deze was over van een werk-project.
Vanuit mijn meterkast heb ik een tijd geleden een 7-aderige kabel getrokken naar mijn (vrijstaande) garage. Deze komt van een 16A automaat in de meterkast en komt uit op een (1-fase) omvormer van de PV panelen op mijn schuur. Nu ben ik de schuur aan het verbouwen tot een kantoortje, en wil ik hier ook een airco neerzetten. Ik kom dus een groep/aansluiting in de schuur tekort.
Vraag: welke optie mag volgens alle regels, en is het meest praktisch.
De kabel is een gewapende 7x2.5mm^2 kabel, voorzien van een blauwe, geel/groene en 5 zwarte aders. De blauwe, geel groene en 1 zwarte zijn nu dus in gebruik voor de PV.
Mijn 1e idee was om een kookgroep-automaat in de meterkast te zetten, en zo 2 gecombineerde 16A groepen in de schuur te krijgen. Dit schijnt te mogen (volgens meerdere topics op dit forum), maar gaat dit goed met de enkele 0 draad?
Alternatief zou ik een 3-fase aardlek-automaat kunnen plaatsen in de meterkast, en zo 3 fases naar de schuur brengen. Daar splits ik ze in PV, airco en 1 loze groep. Als ik dit doe, moet ik dan extra automaten plaatsen na de splitsing, 1 voor elk van de 3 losse groepen? En moeten dit dan aardlek/automaten zijn of is een gewone automaat genoeg (aardlek zit dan immers al in de automaat in de meterkast).
Alvast bedankt voor het meedenken.
PS: waarom deze gekke kabel? Deze was over van een werk-project.