Hi beste klussers,
Ik heb een probleem met mijn bypass en ontvang graag wat hulp van jullie. Probleem is dat bypass (nieuw gemonteerd) soms wel open gaat soms niet, kan geen logica vinden wanneer hij wel of niet open gaat. Ketel schiet dan in storing (onvoldoende doorstroming). Bypass is gemonteerd rekening houdend met de pijl die de stroomrichting bepaald (aanvoer naar retour). Ketel is Remeha Tzerra Ace 39c i.c.m. Evohome draadloze thermostaatkoppen. Gespeeld met de instelling op de bypass maar lijkt niets uit te maken. Soms gaat hij bijvoorbeeld niet open als hij op zijn lichtste instelling staat en ik alles ineens dichtzet. Ketel schiet dan dus in storing en Bypass blijft koud. Als ik dan die instelling laat staan en zo af en toe een keer voel gedurende de dag dan wordt hij soms wel heet waar ik uit opmaak dat hij soms wel open gaat (= niet stralingswarmte van de leiding).
Ik verwacht óf dat de locatie van de bypass gewoon totaal verkeerd is gezien mijn installatie. Óf wellicht dat het een verkeerde aankoop is geweest. Het was er 1 van 2 tientjes en heb nu ook een Danfoss gekocht die een stukje duurder was.
Situatieschets hieronder;
Wie-o-wie kan mij van advies voorzien?
Mijn idee was om de goedkope bypass voor de wat duurdere Danfoss te vervangen. Als dat niet werkt, de bypass installeren net na de CV ketel voordat er afgetakt wordt. Dan heb ik wel niet de 6 meter maar kan ik wel kijken of het dan beter werkt. Ik zie soms mensen die hem bij de vloerverwarmingsverdeler van de begane grond zetten maar in dat geval verlies ik wel veel energie omdat de leiding naar die verdeler door de kruipruimte loopt. Wel geisoleerd maar als ik dat als circuit gebruik om rond te pompen is dat niet zo gunstig t.o.v. als ik dat 6 meter circuit op zolder heb. Is dus als laatste mogelijkheid zou ik dat ook nog kunnen doen. Al hoop ik dat met jullie expertise de oorzaak meteen helder wordt.
Ik heb een probleem met mijn bypass en ontvang graag wat hulp van jullie. Probleem is dat bypass (nieuw gemonteerd) soms wel open gaat soms niet, kan geen logica vinden wanneer hij wel of niet open gaat. Ketel schiet dan in storing (onvoldoende doorstroming). Bypass is gemonteerd rekening houdend met de pijl die de stroomrichting bepaald (aanvoer naar retour). Ketel is Remeha Tzerra Ace 39c i.c.m. Evohome draadloze thermostaatkoppen. Gespeeld met de instelling op de bypass maar lijkt niets uit te maken. Soms gaat hij bijvoorbeeld niet open als hij op zijn lichtste instelling staat en ik alles ineens dichtzet. Ketel schiet dan dus in storing en Bypass blijft koud. Als ik dan die instelling laat staan en zo af en toe een keer voel gedurende de dag dan wordt hij soms wel heet waar ik uit opmaak dat hij soms wel open gaat (= niet stralingswarmte van de leiding).
Ik verwacht óf dat de locatie van de bypass gewoon totaal verkeerd is gezien mijn installatie. Óf wellicht dat het een verkeerde aankoop is geweest. Het was er 1 van 2 tientjes en heb nu ook een Danfoss gekocht die een stukje duurder was.
Situatieschets hieronder;
- Vloerverwarming op begane grond (verdeler ook op begane grond)
- Radiatoren op kamers 1e verdieping
- Vloerverwarming op badkamer 1e verdieping (verdeler op zolder)
- Radiator en CV ketel op Zolder
Wie-o-wie kan mij van advies voorzien?
Mijn idee was om de goedkope bypass voor de wat duurdere Danfoss te vervangen. Als dat niet werkt, de bypass installeren net na de CV ketel voordat er afgetakt wordt. Dan heb ik wel niet de 6 meter maar kan ik wel kijken of het dan beter werkt. Ik zie soms mensen die hem bij de vloerverwarmingsverdeler van de begane grond zetten maar in dat geval verlies ik wel veel energie omdat de leiding naar die verdeler door de kruipruimte loopt. Wel geisoleerd maar als ik dat als circuit gebruik om rond te pompen is dat niet zo gunstig t.o.v. als ik dat 6 meter circuit op zolder heb. Is dus als laatste mogelijkheid zou ik dat ook nog kunnen doen. Al hoop ik dat met jullie expertise de oorzaak meteen helder wordt.