hallo.

Gister een poging gedaan om een badkamerventilator met timer en vochtsensor aan te sluiten ,via de lamp in de badkamer.
Ventilator zelf moet drie draden hebben ,1 bruin constante stroom
2 blauw (spanning wat terug loopt ,,denk ik )
3 zwart schakelaar
deze draden ,,bruin ,heb ik vanuit de centraaldoos (waar ook de lamp aan hangt )rechtstreeks verbonden met de Ventilator.
De andere twee ,de blauwe en de zwarte ,heb ik via de lamp in de badkamer ,doorverbonden (met lasdoppen ) naar de Ventilator ,
dan zou de Ventilator aan moeten gaan ,en als het licht uitgaat ,toch nog even moeten nadraaien.,
Nu blijft de Ventilator constant doordraaien ,wat niet de bedoeling is ,, WAT BEN IK VERGETEN ??
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #2
Vochtsensor te laag afgesteld icm een vochtige badkamer?
Bruin en zwart omgewisseld?
Heb je toevallig een ventilator die met gekleurde lampjes aangeeft waarom hij draait?
 

gerwin01

  • #3
Vochtsensor heb ik al twee keer volledig verdraaid ,blauw en zwart zitten (volgens het blokje in de Ventilator ) goed .
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #4
Is de nalooptijd ook instelbaar?
 

gerwin01

  • #5
Goedemorgen.

Ja ,de nalooptijd is ook instelbaar ,,deze heb ik ook al een paar keer verdraaid
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #6
Probeer dit eens:
Spanning eraf
Beide instelschroeven helemaal naar de min kant draaien, dus kortste naloop en laagste luchtvochtigheid
Spanning erop
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #7
Wat je beschrijft kan liggen een afstelling van de sensors óf je hebt op het schakelcontact ook een fasedraad zitten waardoor er dus altijd spanning op het schakelcontact blijft staan.

Dus eerst even meten als de lamp uit is of er dan bij de fan ook geen spanning meer staat tussen zwart en blauw.

Als dat zo is dan met Rola zijn suggesties aan de slag.

Als dat ook geen uitkomst biedt dan kan het ook een defect in de electronica van de fan zijn en zul je hem moeten omruilen....
 
  • Like
Waarderingen: gerwin01

gerwin01

  • #8
Tussen blauw en zwart op het blokje van de ventilator zit (als de lamp uit is )geen spanning ,als ik de lamp aan doe staat er wel spanning op blauw en zwart
 

gerwin01

  • #9
Nu ALLE draden om en om van positie verwisseld , nu gaat de ventilator MET het licht aan en uit , dus schakeldraad(zwart) en constante (bruin )zou goed moeten zijn .
Ventilator van een week oud ,nu al overleden ??
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #10
Kapot uit de doos komt ook voor.
 
  • Like
Waarderingen: gerwin01

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #11
Inderdaad, zeker met artikelen met sensoren zien we dat helaas vaker. Ook lampen met sensor e.d.
 
  • Like
Waarderingen: gerwin01

gerwin01

  • #12
Bedankt voor het meedenken, ik ga m omruilen ,,ding komt bij praxis vandaan ,ik weet nu niet ,hoe ik m moet omruilen, ivm corona ,zijn de winkels gesloten .
 