Groepenkast opbouwen

Status
Niet open voor verdere reacties.
Ik moet een groepenkast opbouwen, en kom zelf een heel eind. Ik weet alleen niet zeker of ik het juist heb bedacht.

De situatie: ik krijg een 16A CEE aangeleverd. Die pak ik op met een 3P+N 40A hoofdschakelaar.

Vervolgens ga ik met elke fase en de nul naar de 1e ALS. Een 40A/0,03A 3P+N aardlekschakelaar.

Vanaf de 1e ALS ga ik met fase 1 en de nul naar een 16A automaat. Fase 2 uit de ALS gaat naar de tweede 16A automaat. Fase 3 gaat naar de 3e en 4e 16A automaat. Alle 4 B-kar. De nul doe ik met een kam onder alle 4 automaten.

Vanaf de 3P+N hoofdschakelaar ga ik ook naar een alamatje. Ik gebruik daarvoor fase 1 en de nul. Dat alamatje is ook 16A met B-kar, 40A/0,03A.

Vanuit elke automaat (5 stuks dus) ga ik met mijn bekabeling verder.

Heb ik dit zo goed bedacht of zijn er verbeterpunten?

Dank voor het antwoorden.
 
Als de aanlevering echt is afgezekerd met 16a dan is dit niet selectief en dus weet je bij kortsluiting niet welke zekering er zal gaan. Daarnaast zou je natuurlijk kunnen overbelasten maar ok :).
 
Het betreft een beursgebouw waarbij je permanent spanning afneemt. Zij plaatsen het type automaat waar jij voor betaald en naar gelang je nodig hebt.
 
Dan kun je er beter 10A automaten inzetten, dat geeft meer zekerheid dat voor de hoofdzekering er niet uitklapt.
 
Daar zat ik inderdaad ook aan te denken, thnx!

De manier van aansluiten zoals in de eerste post staat is toegestaan?
 
Als die hoofdzekering idd 16A is 2,5 mm² al voldoende. Als je die kast ook nog eens ergens ander wilt gebruiken met een zwaardere hoofdzekering kun je dikker aanhouden.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan