Ik moet een groepenkast opbouwen, en kom zelf een heel eind. Ik weet alleen niet zeker of ik het juist heb bedacht.
De situatie: ik krijg een 16A CEE aangeleverd. Die pak ik op met een 3P+N 40A hoofdschakelaar.
Vervolgens ga ik met elke fase en de nul naar de 1e ALS. Een 40A/0,03A 3P+N aardlekschakelaar.
Vanaf de 1e ALS ga ik met fase 1 en de nul naar een 16A automaat. Fase 2 uit de ALS gaat naar de tweede 16A automaat. Fase 3 gaat naar de 3e en 4e 16A automaat. Alle 4 B-kar. De nul doe ik met een kam onder alle 4 automaten.
Vanaf de 3P+N hoofdschakelaar ga ik ook naar een alamatje. Ik gebruik daarvoor fase 1 en de nul. Dat alamatje is ook 16A met B-kar, 40A/0,03A.
Vanuit elke automaat (5 stuks dus) ga ik met mijn bekabeling verder.
Heb ik dit zo goed bedacht of zijn er verbeterpunten?
Dank voor het antwoorden.
De situatie: ik krijg een 16A CEE aangeleverd. Die pak ik op met een 3P+N 40A hoofdschakelaar.
Vervolgens ga ik met elke fase en de nul naar de 1e ALS. Een 40A/0,03A 3P+N aardlekschakelaar.
Vanaf de 1e ALS ga ik met fase 1 en de nul naar een 16A automaat. Fase 2 uit de ALS gaat naar de tweede 16A automaat. Fase 3 gaat naar de 3e en 4e 16A automaat. Alle 4 B-kar. De nul doe ik met een kam onder alle 4 automaten.
Vanaf de 3P+N hoofdschakelaar ga ik ook naar een alamatje. Ik gebruik daarvoor fase 1 en de nul. Dat alamatje is ook 16A met B-kar, 40A/0,03A.
Vanuit elke automaat (5 stuks dus) ga ik met mijn bekabeling verder.
Heb ik dit zo goed bedacht of zijn er verbeterpunten?