Groepenkast nat geworden

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hallo lezers,

Door een lekkage is mijn groepenkast vol water gelopen, ik heb het probleem meteen verholpen, alleen vraag ik mij af of de automaten in de kast als vanouds functioneren?

Of moet ik nu een nieuwe kast nemen, deze is 3 jaar oud!

Alles lijkt normaal te functioneren
 
Als hij echt vol heeft gestaan zou ik een installateur vragen even te kijken.
Door oxidatie kunnen de kontakten en mechanismen in automaten en aardleks wat te lijden hebben gehad.
 
Inderdaad automaten na een week een paar keer schakelen zodat het mechaniek soepel blijft dan overleven ze het vaak prima.

Aardlekschakelaars na een week iig laten testen op schakelsnelheid en gevoeligheid deze dingen kunnen nl bijna nergens tegen.
 
Bij ons en de woonvereniging waar voor wij werken is het standaard na lekkage de aardlek te vervangen. Het is toch een stukje veiligheid waar mee je mijn inziens geen risico moet nemen.
 
Ze kraken nu wel tijdens het schakelen omdat het zand dat erop lag nu erin zit.

Zijn er ook waterdichte automaten?

En is het normaal om 190 euro voor een aardlek te betalen om die vervangen te krijgen ex montagekosten?
 
Als er zand inzit wegmikken hier ga je wel problemen mee krijgen, Contacten die nog net gemaakt worden veroorzaken enorme opwarming in de contacten waardoor de beveiliging verbrandt.
Dit verbranden gebeurt doorgaans 's avond bij voorkeur op vrijdag even na sluitingstijd van de installateurs/ doe het zelf.

Elke indicatie van ongerechtigheid in de schakelaars is reden tot vervang.
waterdichte zullen er vast wel zijn als je maar betaalt.

Prijzen worden niet gegeven!
Vind je een installateur te duur bel je toch een andere.
Liggen de prijzen dicht bij elkaar dan zal het wel waar zijn.
 
Ik ga binnenkort verhuizen en wil eigenlijk de kast of componenten niet vervangen.

Is dit een verborgen gebrek als ik dit niet meld aan de koper?

Ze doen het immers nog! :?
 
Ik zou eerder aan mijn eigen veiligheid denken. Nog afgezien van wat je een ander moedwillig aandoet zou ik niet voor een xxxx euro de kans willen lopen op ongelukken.
 
Ik heb net een scheiding achter de rug en word nu geript, dus geld heb ik niet voor dit nu lage prio probleem.

Kan ik het ook oplossen zonder veel uit te geven?
 
Mandyhan schreef:
Ik ga binnenkort verhuizen en wil eigenlijk de kast of componenten niet vervangen.

Is dit een verborgen gebrek als ik dit niet meld aan de koper?

Ze doen het immers nog! :?

Het is geen verborgen gebrek, dit is poging tot moord!

Het feit alleen al dat je ernaar geinformeerd hebt maakt het nu zelfs met voorbedachte rade.

Waterschade word vaak gewoon gedekt door de verzekering.
 
Poging tot moord? met voorbedachte rade!

Wat is er dan precies zo gevaarlijk?

Als ze toch droog zijn zal er wel niks mee gebeuren.

Ik zal er eens een open maken om te kijken of er inwendig iets fout zit.

P.s. ik heb geen verzekering tegen deze schade, heb ik al voor geinformeerd.
 
Je kan openmaken wat je wilt je ziet het toch (nog) niet.

Aardlek schakelaars blijven door de lichte kalk afzetting plakken en gaan dus niet uit als er bv. een kind aan de bedrading rommelt, een wasmachine met een aardfout naar de mantel die niet word afgeschakeld.

Automaten kunnen ook blijven hangen waardoor de gehele instalatie kan worden overbelast zonder dat de automaat ingrijpt.
De automaat zelf kan intern een soort lasboog gaan vormen door vervuiling/roest op de contact vlakken waardoor deze of intern verbrand of zich vast last en dus niet meer optijd afschakeld of zelfs niet waardoor er dingen tot ontbranding kunnen komen.

Ik garandeer je 1 ding een automaat die staat te knetteren kan exploderen door ionisatie van de lucht in de automaat icm metaal damp van de contacten door lasbogen.
Als zoiets gebeurt wil ik daar niet bijstaan dat zijn klappen waar je echt respect door krijgt.

Er is helaas geen goedkoper alternatief dan vervanging. Hoeveel zoiets kost zal je toch met een installateur moeten overleggen.
Ik neem aan dat je met een klussenbedrijf wel een bevriend installateur hebt voor dit soort klusjes.
Misschien kan hij je matzen.
 
Ik heb net een aardlek open gemaakt, de inwendige constructie is niet aangetast door e.o.a. (best hightec!)
Ik heb hem getest door op de blauwe knop te drukken, ongeveer 3 sec. nadat ik hem los liet viel de stroom uit, dus ik neem aan dat ie het doet.

Daarna heb ik hem nog eens ingedrukt en viel ie meteen uit!
 
Mandyhan schreef:
Ik heb net een aardlek open gemaakt, de inwendige constructie is niet aangetast door e.o.a. (best hightec!)
Ik heb hem getest door op de blauwe knop te drukken, ongeveer 3 sec. nadat ik hem los liet viel de stroom uit, dus ik neem aan dat ie het doet.

Daarna heb ik hem nog eens ingedrukt en viel ie meteen uit!
Afgekeurd
Een aardlek moet bij de eerste aanraking binnen enkele milliseconden afvallen.
Elke tweede poging is waardeloos, je krijgt bij een echte aardfout ook maar 1 kans.
Overigens is een open gemaakte aardlek defect.
 
Na drie dagen nat te zijn geweest kan zo'n voornl. koper inwendig gedeelte toch nog niet corroderen?

En de contactvlakken heb ik net bekeken , die zijn brandschoon, zilver op zilver.

Er zat in ieder geval geen zand in pffff
 