Wij hebben in onze boerderij een minuskuule meterkast (ca 70x70x12cm). Vanwege een uitgebreide verbouwing hebben we meer groepen nodig dan de huidige groepenkast (met automaten) biedt.

Hierom willen we in onze kelder een tweede groepenkast plaatsen. Ik vraag me alleen af of het toegestaan is. Op internet kan ik hier niets over vinden. Wel weet ik dat het vroeger heel gewoon was om een groepenkast in een kelder te plaatsen, maar ik kan me zo voorstellen dat die regels inmiddels gewijzigd zijn.
 
Je zit met de verbindingskabel tussen hoofdzekering(en) en je nieuwe groepenkast. Die moet nl. worden afgezekerd, misschien kan dat d.m.v. de bestaande hoofdzekering. Verder geen principiële problemen. Let wel op de te monteren hoofdschakelaar, die moet alles spanningsloos kunnen maken.
 
Als zonder eigen zekeringen wilt dus hoofdzekeringen Hoofdschakelaar en vanaf daar kast 1 en kast 2 aftakken mag de lengte maximaal 3m zijn en moet deze brandvrij gelegd zijn.
 
Als je toch grondig gaat verbouwen is het denk ik zinvol om gelijk een nieuwe meterkast naar moderne maatstaven te realiseren.
 