Gaskookplaat vervangen door inductie

Patpet

  • #1
Wij willen de gaskookplaat vervangen door een inductie. Er zit al een stroompunt voor de electrische ontsteking van de gaskookplaat. Nu is mijn vraag of ik deze simpel kan laten omzetten voor een drie fase stroompunt met mijn huidige kabelgoot die boven het plafond loopt naar mijn meterkast?
Natuurlijk weet ik wel dat er een andere groep zou moeten worden bijgeplaatst.

met vriendelijke groet
Patrick
 
  • Klusservice
    Klusidee
    Klusidee helpt je met het vinden van een klusoplossing! Kom je er zelf niet uit en heb je een vakman nodig schakel dan de klusservice van Klusidee in. Direct een vakman inschakelen
  • cool1

    • #2
    Het is nogal een wereld van verschil..ontsteking van gas of een pittige inductieplaat. Voor inductie heeft u minimaal 5 aders nodig 2,5 mm2. dus als aanwezige draden aangevuld/vervangen kunnen worden gaat dat wel lukken. (ontsteking zijn meestal maar 3 draden).
     

    Krunnie

    Specialist Elektra
    • #3
    Dat hangt er van af. De buis die je voor een elektrische kookplaat nodig hebt is 19 mm in doorsnede maar de meeste buizen die voor elektriciteit worden gebruikt in woonhuizen zijn 16 mm. Als je geluk hebt loopt er naar je keuken al een buis met die grotere diameter, misschien is het zelfs wel die van de WCD van de elektrische ontsteking. Dan heb je geluk.

    Je hebt nu een drie fasen meterkast? In principe kan een elektrische kookplaat ook op een éénfase meterkast met een zogenaamde kookgroep automaat. Als je twijfelt kun je hier een foto plaatsen.
     
    • Like
    Waarderingen: Patpet

    Patpet

    • #4
    Dat het een groot verschil is snap ik zeker. Het zal idd mooi zijn, echter passen deze samen door mijn huidige buis?? Ik heb weinig zin en mogelijkheden om mijn gips plafond platen open te breken. En een nieuwe zwaardere groep snap ik ook nog.
     
    Laatst bewerkt door een moderator:

    Patpet

    • #5
    F3BB743E-A6BD-4F57-9026-1E06567E4154.jpeg
    F3BB743E-A6BD-4F57-9026-1E06567E4154.jpeg
     
    Laatst bewerkt door een moderator:

    Krunnie

    Specialist Elektra
    • #6
    De onderste aardlekschakelaar is drie fasen, maar bovenin zit een éénfase exemplaar met vier groepen erachter. Lijkt een beetje vreemd, maar niet onmogelijk voor een drie-fasen groepenkast. Kun je voor de zekerheid de elektriciteitsmeter dan nog even op de foto zetten? Dan weten we het zeker.

    Dit is een forum om mensen zelf te ondersteunen bij het klussen, niet zozeer om monteurs te zoeken om het werk uit te voeren. Daarvoor zijn andere websites op het internet te vinden.
     

    Krunnie

    Specialist Elektra
    • #7
    Ik geloof dat je per ongeluk de foto van de meter naar mijn berichtenbox hebt gestuurd in plaats van naar het topic op het forum. Ik zal de foto hier even herplaatsen. Het is inderdaad een drie fasen meter, dus je hebt een drie fasen aansluiting.
     
    Laatst bewerkt door een moderator:

    Patpet

    • #8
    Dat was ook de bedoeling toch
     
    Laatst bewerkt door een moderator:

    Vonken_trekker

    Specialist Elektra
    • #10
    Inderdaad een 3 fasen meter en je hebt nog ruimte vrij in de groepenkast dus een krachtgroep erbij zou prima kunnen.

    Laatste voorwaarde blijft dan of de leiding naar de keuken groot genoeg is; die zou je even moeten opmeten. Is de buis 16 mm of 19 mm?
    Door een 16mm buis passen namelijk niet de benodigde 5 draden als reeds aangegeven.
     

    Patpet

    • #11
    Vonken_trekker schreef:
    Inderdaad een 3 fasen meter en je hebt nog ruimte vrij in de groepenkast dus een krachtgroep erbij zou prima kunnen.

    Laatste voorwaarde blijft dan of de leiding naar de keuken groot genoeg is; die zou je even moeten opmeten. Is de buis 16 mm of 19 mm?
    Door een 16mm buis passen namelijk niet de benodigde 5 draden als reeds aangegeven.
    70F57F6C-8335-40DB-A8E6-A87B50E5F7EF.jpeg
     

    Vonken_trekker

    Specialist Elektra
    • #12
    Welke buis is het op de foto? Meest rechtse lijkt op het oog 19 mm en de rest 16 mm?
     

    Patpet

    • #13
    Patpet schreef:
    Klopt idd echter deze loopt naar een stekkerdoos rechts in de meterkast. Deze op de volgende foto zijn ook 19 m’n. Weet alleen niet waar die voor doelen
    37034962-F596-4360-B1FC-EB429A7D63C6.jpeg
    537878A5-4B16-4C34-80CF-357E54545AF9.jpeg
    3E090BB4-D83E-4087-8837-A0A5167F37F6.jpeg
     
    Laatst bewerkt door een moderator:

    Vonken_trekker

    Specialist Elektra
    • #14
    Ah helaas, naar de stekkerdoos, daar heb je niets aan voor de keuken.

    De twee andere leidingen die je toont bevatten blanke aardedraden die zorgen voor vereffening van vreemde geleidende delen. Eentje zal er wellicht naar de badkamer lopen en de ander mogelijk naar bijv. waterleiding of gas (of nog iets anders).

    Weet je welke leiding er naar de keuken loopt, beter gezegd: naar het fornuis?

    Vooralsnog ziet het ernaar uit dat dit een 16mm leiding is wat dan betekent dat je er niet de benodigde draden doorheen krijgt..
     

    Patpet

    • #15
    D5646FA5-D915-4AF1-86EB-C950FE276798.jpeg
    E74C1592-623C-480C-B669-85A2C200EEB9.jpeg
    E74C1592-623C-480C-B669-85A2C200EEB9.jpeg
    013DAB78-5CD0-42CE-B51C-1E429139009C.jpeg
    Vonken_trekker schreef:
    Ah helaas, naar de stekkerdoos, daar heb je niets aan voor de keuken.

    De twee andere leidingen die je toont bevatten blanke aardedraden die zorgen voor vereffening van vreemde geleidende delen. Eentje zal er wellicht naar de badkamer lopen en de ander mogelijk naar bijv. waterleiding of gas (of nog iets anders).

    Weet je welke leiding er naar de keuken loopt, beter gezegd: naar het fornuis?

    Vooralsnog ziet het ernaar uit dat dit een 16mm leiding is wat dan betekent dat je er niet de benodigde draden doorheen krijgt..
    naar het fornuis loopt is mij niet duidelijk maar weet wel dat er meerdere naar de keuken lopen. Zie foto van schema
    89B4580F-9810-4538-9305-8C1230EB6EB5.jpeg
     

    Vonken_trekker

    Specialist Elektra
    • #16
    Zolang dat allemaal buizen van 16mm zijn, heb je daar weinig aan. Om de krachtgroep naar de keuken te brengen heb je echt een leiding nodig van 19mm.

    Is er een mogelijkheid om dit alsnog te realiseren? Heb je bijvoorbeeld een kruipruimte?
     

    Patpet

    • #17
    Ja maar die loopt niet tot de aanbouw. Deze is boton gestoord. Alles loopt volgens mij onder het plafond maar ben er niet helemaal zeker van. Zou jij anders eens kunnen komen kijken hoe de aansluiting van de doos onder het fornuis loopt? Naar boven of beneden dat zou fantastisch zijn. Ik brand mij er echt niet mijn vingers aan.
     
    Laatst bewerkt door een moderator:

    Vonken_trekker

    Specialist Elektra
    • #18
    Dit forum is niet bedoeld voor aanbieden van werk (zie forum regels). Enschede is voor mij überhaupt niet eens naast de deur.

    Als je er verder niet uitkomt zou ik eens een lokale installateur langs laten komen voor advies en een offerte. Dan kun je altijd nog zien of je er wel of niet op ingaat.
     

    Patpet

    • #19
    Thanks voor jou moeite
     
    Laatst bewerkt door een moderator: