Expantievat lekt langs de buitenkant water

Joost68

  • #1
Afgelopen week heb ik een radiator vervangen, daarvoor moest
ik het hele systeem aftappen. Dus al het water uit de leidingen en radiatoren. Ik heb nl. geen voetventielen. Daarna het systeem weer
bijgevuld en ontlucht. Dat ging prima, wel een paar keer bijvullen.
Nu heb ik vanochtend de verwarming eens goed aangezet, waarbij
de druk tot 3 bar opliep. Toen is mijn expantievat gaan lekken aan de
buitenkant, het water loopt er gewoon langs. Volgens mij lekt hij op
de ring waar de 2 helften aan elkaar zijn gemonteerd. Ik heb de druk
verlaagd en het lekken wordt minder.
Kan een expantievat gaan lekken aan de buitenkant?
Ik ben bang dat ik deze dus moet vervangen.
Ik zag dat het vat 25 liter is. Is dat tegenwoordig nog normaal?
Het vat is van 1998 volgens een opschrift.

Joost
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
Normaliter wordt een vat berekend op de installatie.
Als er nu een 25 liter vat in zit zou ik dat ook aanhouden.
Ja een vat gaat wel eens lekken.
En zal dan vervangen moeten worden.
Kijk even op je vat er staat ook een druk op.
0,5 of 1 bar.
Neem hetzelfde vat weer terug.

Gezien het feit dat het zolang goed gewerkt heeft gewoon vervangen door een gelijkwaardig vat.

P.'s.
Kijk ook even naar je overstort, vermoedelijk heeft die ook gelekt, of zit die boven het vat en lijkt het nu er op dat het vat lekt doordat die er op druppelt?

Deze in ieder geval dan ook vervangen samen met het vat.
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #3
Kan heel goed dat een vat op deze plek gaat lekken, hij is uit 1998, dus heeft in mijn ogen geen schuld.
over de grote van het vat is vanuit hier niets te zeggen, heeft onder andere te maken met de waterinhoud van je installatie.
als er nu een 25 liter zit, zou ik er weer een terug zetten.
kijk je ook even naar de voordruk van je vat?

groeten b
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #4
Bijna identiek antwoord zeg.
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #5
En tegelijk aan het tikken geweest, dus zal het vast het goede antwoord zijn :P

groeten b
 

Joost68

  • #6
Bedankt voor jullie snelle antwoord.
Ik weet alleen niet wat de voordruk is van het vat.
Er zit een groen kaartje onderop waar opstaat:
reflex 3 bar 393k en verderop staat 25l

Verder niet veel.
De ketel staat overigens op zolder.

Joost
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #7
De opgegeven 3 bar is de maximale druk, en niet de voordruk.
Het vat zou ik vervangen door een 25 liter vat met een voordruk van 0,5 bar.
(ivm. plaatsing op zolder)
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu