Etna af 1803 vaatwasser bij aanzetten lampen uit!

Bertje

  • #1
Ik heb een geintergreerde vaatwasser Etna af 1803. Als hij aangezet wordt en dan met name als je de deur dichtdoet, klapt de electriiteit eruit in de meterkast voor de groep waar de vaatwasser op zit.
Iemand enig idee wat de reden kan zijn en waar ik de oplossing moet zoeken?

m. vr. gr!
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Vermoedelijk is de bedrading van de machine naar de deur defect.
 

Bertje

  • #3
Dank je. Is dit iets wat relatief eenvoudig te verhelpen is of wordt het een redelijk ingewikkelde klus?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Dat hangt er vanaf hoe ernstig de beschadiging(-en) zijn.
Soms kan het voldoende zijn om de bedrading met lengteklemmen en krimpkous te herstellen soms zal er een nieuwe draadboom in moeten.

Even wachten op een van de witgoedmannen mischien dat zij weten hoe te repareren.
 

Witgoedmonteur

  • #5
Kan ook een aardlekprobllem zijn wat met name voorkomt in het verwarmings element. allereerst is het de zekering of de aardlek?
 

Bertje

  • #6
Het is de aardlek. Palletje onder stop weer omzetten en het "licht brandt weer"
 