Etna af 1803 vaatwasser bij aanzetten lampen uit!

Status
Niet open voor verdere reacties.
Ik heb een geintergreerde vaatwasser Etna af 1803. Als hij aangezet wordt en dan met name als je de deur dichtdoet, klapt de electriiteit eruit in de meterkast voor de groep waar de vaatwasser op zit.
Iemand enig idee wat de reden kan zijn en waar ik de oplossing moet zoeken?

m. vr. gr!
 
Dat hangt er vanaf hoe ernstig de beschadiging(-en) zijn.
Soms kan het voldoende zijn om de bedrading met lengteklemmen en krimpkous te herstellen soms zal er een nieuwe draadboom in moeten.

Even wachten op een van de witgoedmannen mischien dat zij weten hoe te repareren.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan