Elektrische aansluiting badkamer

Beer

  • #1
Ik heb een nieuwbouwhuis en ben nu bezig met de badkamer.
Ik zit met wat vragen over de electr aansluiting van de verlichting:
  1. Ik heb een badkamer van 2,5 m x 3,0 m met een bad/douchebak/wastafel en toilet, ik zat zelf te denken aan 6 spots verdeeld over de ruimte is dit te veel of te weinig?
  2. Wat is het beste:om 240V spots te nemen, of spots die achter een trafo moeten?
  3. Hoe sluit ik deze spots aan? Ik heb nu 2 aders die uit het plafond komen (uit de centr doos) (PS ik heb een frame gemaakt voor een verlaagd plafond waar ik de spots wil inbouwen) en waarmee? Denk aan snoer/kabel/aders enz enz enz
  4. Ik krijg een designradiator, moet ik deze ook aan aarde hangen? Hoe kan ik dat op een nette manier doen, ik bedoel het is een design en wil dat graag zo houden... De radiator komt tegen de muur boven m'n bad te hangen...
Ik wil het plafond zaterdag afmaken dus kan alle bruikbare tips goed gebruiken....

Met vriendelijke groet

PS Alle tips zijn welkom! Ideaal zo'n site!
 

Gerrit

  • #2
Denk aan een aantal zaken:
Als het goed is heeft je badkamer een serieschakelaar waarmee je de verlichting in 2 gedeeltes kan inschakelen. Standaard is dit de lamp aan het plafond en de lamp boven de wastafel.
Je spotjes schakel je dan ook in 2 keer.

Het aantal spots is persoonlijke smaak

De keuze tussen 230 V of 12 V is ook persoonlijk. De 12 V uitvoering geeft iets feller wit licht dan de 230 V.
Als je de transformator op het plafond legt, maakt het voor de veiligheid geen verschil.

Neem hittebestendig snoer van b.v. 2 x 1,5 mm². Dit snoer zul je vermoedelijk bij een installateur moeten halen. Dit is belangrijk omdat gewoon vinylsnoer snel zal doorsmelten als het te dicht bij de lamp komt.

Ook een designradiator moet geaard worden, dit is heel belangrijk.
Voordat je gaat krabben met je verf: De leiding er naar toe moet geaard worden, niet de radiator zelf.
 

Ronald42

  • #3
De leiding moet ook zichtbaar geaard worden. Dat is vaak dus wat minder mooi maar boven het plafond kan natuurlijk ook, niet 100% zo als het zou moeten maar net zo veilig. Trouwens als je er een spotje uithaalt is het toch zichtbaar. Doe het in elk geval wel zeker boven het bad zou het heel gevaarlijk kunnen zijn het niet te doen.

Indien het plafond lager komt dan 2,25 m gebruik dan altijd 12V halogeen en plaats de trafo ergens waar je er later makkelijk weer bij kan. Dit kan weleens nodig zijn en om dan je hele plafond te moeten slopen is niet zo prettig.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Voor design radiatoren heb je speciale klemmen, deze komen op de moer waarmee de radiator word aangesloten op de leiding.
Door de vorm lijkt het net een moer en valt het niet op en het is wel 100%.

Overigens hoeft het niet als er kunststof leidingen zijn gebruikt.
 

Beer

  • #5
Als eerste wil ik eve zeggen dat het supertof is dat ik al zo snel zo veel antwoorden heb gehad!

De designradiator is met kunststof leidingen in de vloer overgegaan naar koper in de muur, moet ik nu de radiator zelf nog aarde? Of alleen de koperen leidingen in de muur?

Er word ook gezegd dat ik een serieschakelaar heb in de badkamer? Ik heb 2 schakelaars zitten langs elkaar (dus apart): 1 schakelt de plafond verlichting en de andere het wandlichtpuntje boven de wastafel.

Ik neem, denk ik spots achter een trafo, plafond zal ongeveer op 2,4m zitten. Maar hoeveel trafo's moet ik gebruiken voor 6 spots? Waar moet ik op letten?

Kan ik de spots en trafo's gewoon bij de bouwmarkt halen (ik mag waarschijnlijk geen namen noemen) of kan ik beter bij installateur halen??

O ja, ik ga er ook vloerverwarming in leggen, moet ik de mat waar ik de slangen (geen elektrische vloerverwarming!) aan vastknoop ook aarden?

O wee waar ben ik aan begonnen! Hahahaha tot de volgende ronde maar weer (waarschijnlijk morgevroeg 07.00uur)..

En nogmaals vriendelijke bedankt voor de reacties zover....

Beer
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #6
Vraag, eventueel aan te vullen door specialisten: zit er al wel een centrale strip voor de "vereffeningsleiding"? Moet haast wel, het is nieuwbouw...

Populair gezegd is dat een kastje, waarin alle aardingen van alle metalen delen samen komen, en zorgen dat alles elektrisch op hetzelfde niveau staat. Vanaf de strip in dat kastje gaat dan één aardleiding naar de centraaldoos.

Indien je nog niet weet, dat en hoe dat moet, ga dan de diverse onderwerpen over aarding in de badkamer eens langs, want dit is erg belangrijk!

Op je vragen kan ik geen (zeker) antwoord geven, laat ik liever over aan de vakmannen.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #7
Als de wapening in het beton doorloopt in de aangrenzende ruimtes, dan is het plaatsen van een aardnet verplicht.
Dit net ligt op de vloerverwarming en is verbonden met het centraal aardpunt.

De radiator hoeft mijn inziens niet vereffend te worden.

Spotjes:

Tel de waarden (watt) van de lampjes bij elkaar en zorg dat je een trafo gebruikt die dezelfde of iets hogere aanduiding heeft in VA.

Dus voor 6 lampjes van 20W heb je een trafo nodig van 120VA liefste iets meer (150VA).
Je kan de lampjes natuurlijk ook verdelen over meerdere trafo´s.
Waar je het koopt moet je zelf maar bepalen.

Bouwmarkt is goedkoop maar je moet soms alles echt helemaal zelf uitzoeken en hopen dat het werkt.
Personeel heeft soms niet de juiste achtergrond voor adviezen.

Een verlichting speciaal zaak.
Zij staan je bij, zodat je met de juiste trafo´s en de juiste lampjes thuiskomt. Het is soms iets duurder.

Installateur kan het ook voor je leveren de rest is eigenlijk idem aan de speciaalzaak.

Laat je potentiaal vereffening(aarding) controleren voordat je de vloeren en wanden hebt betegeld/gestort.
Een fout in dit systeem kan dodelijk zijn.
 

Ronald42

  • #8
De radiator moet nog wel worden geaard, dit vervalt alleen indien de radiator geheel met kunststofleidingen is aangesloten en met kunststof beugels is opgehangen.
 

Mitchell

  • #9
Let wel op bij het aanschaffen van de spots: boven douche of bad minimaal IP44 en daarbuiten minimaal IP21 spots. In de verlichtingsspeciaalzaak hebben ze een grote sortering 230 volt spots met deze IP waardes welke je gewoon door kan lussen.

Het voordeel is dat je geen trafo nodig hebt en als je het eventueel wilt dimmen kan je een gewone gloeilampen dimmer gebruiken.
 

Beer

  • #10
Oke, heren volgende vraag:

Moet ik mijn bad en douche bak aarden? Ook als deze van kunststof zijn?de aardleidingen liggen er wel maar ik zie het nut er niet van in.

Ik heb zoals al eerder gezegd een designradiator, hoe kan ik deze het beste (en het mooist, moet wel een designradiator blijven) aarde??ik heb eerder hier gehoord dat er speciale klemmen voor designradiatoren zijn, heb deze helaas nog nergens aan kunnen komen.

En voor alle duidelijkheid: moet ik mijn 'net' waar mijn vloerverwarmingslang aan vast zit gemaakt, nu wel of niet aarden? Deze mat ligt volledig in het beton en ligt alleen in de badkamer (dus loopt niet door naar andere ruimtes).

Hoor graag van u

Met vriendelijke groet,

Beer
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #11
Kunststof kan je niet aarden.
Dus een kunststof bad en kunststof douchebak hoeven niet geaard te worden.

Ga voor zo´n klem langs bij de plaatselijke installateur die kan hem zeker bestellen. Een gereedschap of ijzerwaren speciaalzaak mischien ook wel.

Wat zit er onder het net: beton + wapening? Dan moet er een aardmat gelegd worden. En verbonden worden met het centraal aardpunt.
Of je net moet aan de eisen voldoen dan kan je die gebruiken.
De eis staat niet in mijn digitale versie van de nen.
Er word verwezen naar de NPR.(beetje vreemd)

Ik heb even de IP voor de materialen erbij gezocht:
Bij toepassing van SELV-ketens moet, ongeacht de hoogte van de spanning, bescherming tegen directe aanraking zijn bereikt door:

1. afschermingen of omhulsels met een beschermingsgraad van ten minste IP2X of
2. isolatie die een beproevingsspanning van 500 V wisselspanning gedurende 1 min kan doorstaan.

Elektrisch materieel moet ten minste de volgende beschermingsgraad hebben:

In zone 0: IPX7;
In zone 1: IPX5;
In zone 2: IPX4 of IPX5 voor badlokalen;
In zone 3: IPX1 of IPX5 voor badlokalen.
 