Elektra in Frankrijk

Status
Niet open voor verdere reacties.
Eind van de maand ga ik weer naar Frankrijk om in het huis van mijn zus en zwager te klussen.

Vorige keer ben ik begonnen met de elektra te vervangen.

Het huis zelf is al voorzien van goede elektra maar de bijgebouwen was een puinhoop.

In de gebouwen zelf heb ik alles vervangen en werkt nu probleemloos.

Vanuit het woonhuis loopt bovengronds een aanvoerdraad naar het 1e gebouw en van daaruit weer een draad naar het 3 gebouw.

Nu wil ik ook die draden gaan vervangen omdat ze er niet al te fris uitzien en zeker al een jaar of 30 hangen.

Wat vragen:

1. Moeten in Frankrijk die hoofdaanvoerdraden per se bovengronds?

Ik kan nergens er wat over vinden en het liefst graaf ik ze in.

(Is mooier en ze zijn minder aan weer en wind onderhevig.)


2. De draad vanuit het huis (eigen groep) naar het 1e gebouw is ongeveer een 15 meter lang , die van het 1e gebouw naar het 2e ongeveer een meter of 25.

Ik neem aan dat ik daar altijd de dikste diameter buitenkabel voor moet nemen?

Hoe lang mag zo'n draad eigenlijk zijn zonder problemen op te leveren ivm de afstand en stroomgebruik?

Er worden (tot nu toe) geen zware apparaten op aan gesloten.

Enkel opladers,lampen,hakselaar en een oplader van een Golfcar (maar die trekt niet veel stroom).

Tips en advies zijn als altijd welkom!
 
Ik zou de kabel gewoon ingraven. Gebruik dan uiteraard wel grondkabel met metalen afscherming. En uiteraard voldoende diep ingraven. Verder zou ik kiezen voor minimaal 4x 2.5mm², zodat je altijd krachtstroom aansluitingen in de bijgebouwen kunt maken. Met een eventuele onderverdeling in de bijgebouwen kun je zo ook 3 aparte 16A groepen realiseren.

15 en 25 meter is geen enkel probleem. 100 meter ook niet. Daarboven zou ik het niet weten, maar tot 100 meter hoef je je geen enkele zorgen te maken. En liever een iets te dikke kabel dan een iets de dunne.
 
Dank voor het snelle antwoord!

Hoe diep lijkt jou diep genoeg?

Extra groepen had ik ook aan gedacht , maar voorlopig worden de bijgebouwen vnl als opslag en schuur gebruikt.
 
Ik houd altijd de 60cm aan, net zoals je waterleidingen legt i.v.m. vorst.

Ik zou altijd rekening houden met uitbreidingen bij het leggen van zo'n kabel. Het is een hoop werk en een kabel is toch duur. Dan kun je beter een iets dikkere kabel met wat meer aders pakken en die meteen ingraven. Dat kost je relatief gezien niet veel meer, en je kunt later makkelijk uitbreiden. De kabel ligt er immers al. Ook makkelijk voor bijvoorbeeld een schakelklok vanuit het woonhuis, waardoor alle buitenverlichting aangaat.
 
Overigens zijn ze in Frankrijk nu ook bezig de hoofdleidingen onder de grond te leggen : na de storm zo 'n vier jaar geleden hebben ze het licht gezien, in sommige gebieden althans. :wink:
 
Een 2,5qmm kabel die beveiligd is met 16A kun je tot een lengte van ca 88m gebruiken.
Beter is een kabel van 4x6Qmm ymvkas te gebruiken en die in de hoofdverdeler te beveiligen ( dit ligt aan je hoofdzekering ) met 3x 25A.
In het bijgebouw kun je deze kabel dan laten eindigen in een verdeelkastje en deze uitvoeren met 3 automaatjes van B16A.
Je kunt hem dan later ook wat meer belasten indien nodig.
 
Je zult echt even in de Franse regelgeving moeten duiken! het systeem is nogal verschillend van dat in Nederland.

Je mag verschillende groepen door één buis en in één lasdoos plaatsen,
Licht en wcd's mogen niet op dezelfde groep,
Je mag je groepenkast voorzien van alle soorten zekeringen, van 10 tot 32A,
de kleurcodering van de draden is anders
Je hebt twee verschillende typen aardleks die je door elkaar kunt gebruiken met meer dan 4 groepen er achter (vanwege de verschillende amperages van de groepen)
Uiteraard is dit alles wel gebonden aan de landspecifieke regels.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan