Doorstroomprobleem verwarmingswater

Guido van hellemont

  • #1
Waarom werkt mijn verwarming 9 keer wel super normaal, 
1 keer werkt ze plots niet?
Vaak gebeurt het wanneer ze een aantal dagen het afgestaan.
Maar het kan zich net zo goed voordoen 's morgens nadat ze de dag ervoor perfect heeft gewerkt.

WOLF ketel met 
Oliebrander WEISHAUPT WL 10, WL 15 of WL 20
Thermostaat.  CHRONOGYR REV 10
Pomp verwarmingswater: GRUNDFOS typ UPS 32 60 180
Pomp tapwater: WILO Typ Rs 25/60 r

Wat gebeurt er wanneer ze niet werkt:
-chauffagewater warmt normaal op. Water staat op 75°
-tapwater staat op 55° en heeft inderdaad die temperatuur.
-pomp ronkt zachtjes maar het verwarmingswater wordt NIET rondgestuurd. Buis voorbij de pomp is koud.

1 maal op 10 blijft deze toestand, soms 3 a 4 uur duren, en dan plots wordt het verwarmingswater rondgestuurd.
De thermostaat staat al die tijd in 'aanvraag warm water'
Installateur heeft reeds vervangen: Pomp verwarmingswater en hier en daar een kraan.
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #2
Probeer eens een andere thermostaat of nieuwe battaerijen,
de REV 10 staat wel een beetje bekend als ellende maker, wel display en
symbool, maar geen signaal naar de ketel toe :wink:
 

Guido van hellemont

  • #3
Hallo Dexter xl,
ik heb de batterijen van de thermostaat vervangen en contactjes afgeschuurd.
Zaakje werkt.
MAAR... wel na wat gepruts ook aan temp. tapwater.
Als ik die naar beneden draai tot voorbij de relaisschakeling ( hoorbaar ) schiet de pomp verwarmingswater pas aan.

merci
 

Gorp

Specialist Verwarming
  • #4
Bovenstaande klopt!
Warmwater heeft altijd voorrang in combisituatie's.
Het lijkt erop dat de ketel (te) lang bezig is om warmtapwater op temperatuur te krijgen.
Al die tijd heb je geen verwarming.
Wellicht iets met de boilerthermostaat, ofwel is de warmteoverdracht in de boiler niet optimaal. (lucht/kalkafzetting)
Pomp van het warmwatercircuit kan het bijna niet zijn, omdat deze al vervangen is.

suc6
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #5
Draai de inlaat. Combinatie eens dicht het lijkt een druppelende ww kraan of een lekkage in de ww leiding
 

Guido van hellemont

  • #6
Bedankt heren.
Er is inderdaad een lekkage nu, aan 2 afsluitkranen doordat ze na lange tijd dicht- en weer opengedraaid zijn.
Ik kan echter geen identieke vervangers vinden wegens al wat verouderd zeker.? De lekkage gebeurt op het asje van de kraan. Dat bevat een fittinringetje. Kan ik daar zelf wat aan doen om het te dichten ( met toevoeging van wat vet voor paardenhaar sloot het wel af, maar zodra ik de kraan weer draai lekt ze weer )of moet ik verder zoeken naar een zelfde kraan met binnenin een eigenaardig koperen ringventiel dat dwars op de stroomrichting kantelt.
Enig idee of er rond Brussel een speciaalzaak bestaat waar ik iets oudere afsluitkranen kan vinden?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #7
Zit er een zeskant boutje om dat Asje?
Zo ja dan kun je die met een beetje beleid nog vaster draaien.
 

Guido van hellemont

  • #8
Nee, er zit geen boutje rond.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.
Gerelateerde onderwerpen Antwoorden Datum
1
39
4

Login

Je wachtwoord vergeten?