Deur in brandmuur- ondersteunen met latei of stalen balk ?

Arj

  • #1
We willen in een zgn steens''brandmuur'' op de bovenverdieping een doorbraak gaan maken.
De brandmuur is niet dragend, wel hoog en dik.
Het huis is 15 m breed, nokhoogte dik 9 meter.
De doorbraak in de brandmuur moet ongeveer 120cm breed worden, en komt op de bovenverdieping, ongeveer 2,5 m van de begane grond, boven de doorbraak zit dan nog een stuk muur (punt) van dik 4 meter tot de nok.
Is het voldoende om boven de doorbraak 2 lateien te leggen en op te vullen of kan ik er beter een H balk van 180 in leggen ?
Op de beneden verdieping hebben we ook een doorbraak in de brandmuur gemaakt van 4,5 meter breed, daar ligt een H balk van 220 in als ondersteuning.
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #2
Is de muur niet dakdragend?
Een zelfdragende betonlatei kan toegepast worden, een samenwerkingslatei niet.
 

Arj

  • #3
Klopt, de dakbalken rusten op de muur, dus hij is wel dragend.
 

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #4
Als je een dragende muur doorbreekt, moet je een constructeur inschakelen. De berekening die hij maakt heb je ook nodig voor de vergunning.
 

Arj

  • #5
We gaan geen vergunning vragen hoor, het is een binnenverbouwing. Bij de doorbraak beneden ook niet gedaan.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #6
Dan houdt het wat klusidee betreft op, we geven geen advies over een verbouwing met de nodige risico's.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu