CV ketel vullen ATAG Enigma Fill

Status
Niet open voor verdere reacties.
Goedenavond,
mijn ATAG Enigma, geeft op het display "FILL" aan omdat er te weinig water in de instalatie zit.
Nu probeer ik dus water bij te vullen, maar er komt geen druppel water in het systeem. (Ja, ik heb de waterkraan open en ook de vulkraan.)
Normaal gesproken hoor je het water de leiding in stromen en zie je de teller omhoog gaan, maar nu blijft het akelig stil.
Weet iemand waarom het systeem geen water pakt?
Alvast bedankt.
Groet,
Tony
 
Koppel de slang even van beide kranen af.
Open nu de vulkraan een klein stukje en kijk of er water komt.

Geen water kijk dan eens goed of het rubber van de afsluitdop niet op de kraanaansluiting zit geplakt.

Verzeker je er ook van dat de kraan waaraan je probeert te vullen wel water geeft.

Is dat allemaal goed dan kan het zijn dat er te weinig waterdruk is(hoogbouw, oude binnensteden) dan kan je wachten tot vannacht 's nachts is de druk vaak iets hoger, anders zal je moeten vullen met een perspomp.
 
Dank voor jullie snelle reactie.
Er komt water uit de waterkraan, er komt water uit de vulkraan en er zitten geen leertjes of rubberringetjes in de weg.
Ik woon in een eengezinswoning en niet in de hoogbouw, dus dat valt ook af, maar het lukt nog steeds niet, zucht.
 
Tja dan heb je dus te weinig druk op de leiding om de installatie te vullen.
Probeer het vannacht nog eens dan is de druk op de waterleiding iets hoger.
Anders word het toch een perspompje huren.

Heb je zelf de installatie al eerder eens gevuld?
 
Het kan ook je druksensor zijn,Probeer de ketel een stukje af te tappen en kijk dan even wat er gebeurd met de druk en of er water uit het aftappunt komt.
 
Ik heb de leiding al eens eerder gevuld (een half jaar geleden.)
Deze keer ging het gewoon heel raar in zijn werk.
Vanochtend toen ik naar mijn werk moest zei de ketel druk te laag (0,4) bijvullen. Ik dacht dat doe ik dan wel als ik weer thuis ben. Toen ik van middag thuis kwam stond er water aftappen want de druk is te hoog (5,6).
Ik schrok me rot dus meteen water aftappen. Sindsdien kan ik dus niet meer bijvullen.
 
Dus is je druksensor defect dat komt regelmatig voor bij dit toestel.
Wij vervangen hem omdat dat meestal toch in een abonnement zit
maar ik zag laatst dat er allemaal zwarte drap inzat dus misschien kun je hem schoonmaken.De druksensor zit links op de wisselaar en is meestal rood van kleur.ik zou wel het toestel aftappen.Als je nog garantie op het toestel hebt zou ik het niet doen.
 
Dan denk ik dat klorissa gelijk heeft.
Je ketel is nu al volledig overvult.

Je moet de ketel nu eerst een flink gedeeldte aftappen anders knapt je overdrukventiel open.
En pas hervullen als die sensor is gefikst.
 
Oké. Bedankt voor de info.
Ik ben niet zo handig (weet dus ook niet waar de wisselaar zit), dus ik houd het even bij het water aftappen. Kijken wat ie doet.
 
Toen ik net ging aftappen stond de teller weer op 5,7 en "HIGH" stond te flikkeren in het display.
Heb er een sloot water uitgegooid en nu staat de druk op 2,0. Ik heb de branders weer aangezet en hij begint me nu te sissen. Een en al lucht natuurlijk.
De druk schiet weer omhoog naar 5,7.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back