Buitenkraan aangelegd, geboord door fundering

De vraag in het kort: Kan het kwaad dat er door de bewapening van de fundering is geboord?

Een half jaar geleden hebben wij een woning gekocht (bouwjaar 1989 in Velserbroek). Vanwege de hoge grondwaterstand zijn de bodem en de kruipruimte erg vochtig. In juni heeft een loodgieter een buitenkraan geïnstalleerd, maar ik twijfel over de deskundigheid en veiligheid van de uitvoering.

De situatie: De loodgieter heeft van buitenaf schuin naar beneden door de bakstenen muur én de fundering geboord. Hierbij is hij door de betonwapening heen gegaan. Hij heeft de leiding met mantel aangelegd, de buitenkant afgewerkt met buisisolatie en tape, en het gat in de buitenmuur dichtgekit. Volgens de loodgieter is dit een standaard werkwijze en vormt het doorboren van de wapening geen enkel probleem.

Omdat ik het niet helemaal vertrouwde, heb ik de situatie in de kruipruimte bekeken. Daar lag de wapening bloot. Vanwege het vochtige klimaat in de kruipruimte heb ik besloten het gat op te vullen met 310 ml Bison betonkit.

Inmiddels is het oktober. De fundering is nat, de kit blijkt helemaal niet te zijn uitgehard, want ik kan het zo wegvegen.

Mijn zorgen:
Kan het kwaad dat er door de funderingswapening is geboord?
Was het opvullen met betonkit een goede keuze, of juist niet?
Maak ik mij zorgen om niets, of moet ik snel actie ondernemen om betonrot voor te zijn?

Foto's toegevoegd ter verduidelijking.

Alvast heel erg bedankt!



IMG20261029162631.jpg

IMG20261029163415.jpg

IMG20261029162705.jpg

IMG20261029162700.jpg

IMG20261029162647.jpg
 
Ik zie geen problemen, wel vreemd dat na een half jaar de kit niet hard is. Weet je wat er is gebruikt?
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan