Bosch fornuis aansluiten op perilex stekker

WillemvW

  • #1


Onlangs is onze meterkast geschikt gemaakt voor een inductiefornuis. Ook is Perilex stopcontact aangelegd met duidelijk gemarkeerd: 2xP en 2xN. Met de spanningzoeker heb ik al gecheckt dat er spanning staat op de P. Zover alles duidelijk.
Het fornuis moet ik nu aansluiten op de Perilex-stekker. Er is een snoer met 5 draden meegeleverd. Ik vind hier weinig over en wat ik vind is tegenstrijdig (of snap ik het niet?)

Op http://www.gasloosnederlandmagazine.nl/perilex-aansluiten-hoe-doe-je-dat/ lees ik over de draden: zwart=P1, grijs=P2, bruin=N1, blauw=N2 en geel/groen=PE
Ergens anders (https://elektrohonk.info/2015/01/02/perilex-systeem-voor-de-aansluiting-van-kooktoestellen/) lees ik: bruin=L1, zwart=L2, blauw=N1, grijs=N2, groen geel=PE.

Kan iemand mij uitleggen hoe het echt zit? Dank!
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #2
Je kookplaat is niet geschikt voor nederland, in je meterkast zal een 16A kookgroep zitten, er staat bij 20A afzekeren.
Uitgaande van een 1 fase aansluiting:
Schema 2N, de tweede van boven.
P1 op L1 met bruin of zwart
P2 op L2 met bruin of zwart
N1 op 4 met blauw of grijs
N1 op 5 met blauw of grijs en de brug tussen 4 en 5 eruit.
De aarde op PE met geel groen

Als je een 3 fase aansluiting hebt, dan een krachtgroep plaatsen ipv een kookgroep.
 

WillemvW

  • #3
Dank je Rola, Ik snap het nu wel. Betekent dat ik het fornuis moet open schroeven om de draden te wisselen en de brug er uit te halen. Gaat mij net te ver als amateur, ik ga toch maar een professional bellen.
Nogmaals dank.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu