Goededag allemaal,

2 jaar geleden heb ik in de tuin een schuur+zitje neergezet van ca. 6x3m (foto volgt).
Nu heb ik de balkmaat van de dwarsbalken toen gebaseerd op de maat van het oude schuurtje, echter zit me dit (zeker na wat rekenmodules bekeken te hebben) niet lekker.

Het dak kan tot zo ver stevige wind en regen hebben en het gewicht van 2 man toen we bezig waren, maar het idee van ijs/sneeuw maakt me wat zenuwachtig.

Het dak bestaat uit 2 liggers van 75x225, 6m lang, op 3 punten ondersteund.
De dwarsbalken zijn echter mn zorgenkindje: 50x75, 2,70m lang, h.o.h. een 30cm. Dit had achteraf gewoon minstens 140 hoog moeten zijn volgens mij.

Nu mijn vraag: is dit te verstevigen door er een stalen T-profiel (50x50) in te vrezen? Of is dit weer overkill?
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #2
Wat is de hoogte van de opstand van je dak.
 

Koogert

  • #3
Een 10cm geloof ik en het dak loopt 1cm per meter af
 

Koogert

  • #4
Ik sta er nu bij en zie dat de h.o.h. afstand ook groter is als ik in mn hoofd had

20220110_110229.jpg
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #5
Als je zorgt dat er nooit geen water op het dak kan blijven staan dan loop je alleen met heel veel sneeuw een risico.
Die 10 cm is aan de hoge of lage kant van het dak.
 

Koogert

  • #6
Is in principe rond om 10cm
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #7
18m2 met 5 mm water is 90 kg op je dak. Is de afvoer verstopt en het water moet over de dakrand van het dak af wordt het 1800 kg.
 

Koogert

  • #8
Ok, tot zo ver in ieder geval bedankt voor je reacties en inzicht. Ik heb vanuit de slaapkamer zicht op het dak, dus qua verstoppingen kan ik het goed in de gaten houden.

Heeft het eventueel nog nut op zo'n stalen T-profiel (desnoods om de balk) in te vrezen? Of haalt dat niet veel uit op zo'n lengte?
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #9
Levert onvoldoende resultaat.
 

Koogert

  • #10
Ok dus conclusie is: in basis voldoende draagkracht, alleen als er veel sneeuwval verwacht word misschien een stempel onder plaatsen en goed de afwatering in de gaten houden?
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #11
Koogert schreef:
Ik heb vanuit de slaapkamer zicht op het dak, dus qua verstoppingen kan ik het goed in de gaten houden.
Daar zou ik niet op vertrouwen. Tenzij het dak met gemak die 1800 kg kan hebben geen probleem. Geen zin om het uit te zoeken hoe sterk jouw dak is.
Ik zie dat sneeuw het dubbele weegt.
Koogert schreef:
en goed de afwatering in de gaten houden?
Daar hebben ze noodoverlopen voor uitgevonden.
 

Koogert

  • #12
Wgb schreef:
Daar zou ik niet op vertrouwen. Tenzij het dak met gemak die 1800 kg kan hebben geen probleem. Geen zin om het uit te zoeken hoe sterk jouw dak is.
Ik zie dat sneeuw het dubbele weegt.
Ik zal er inderdaad voor de zekerheid nog een noodoverloop in maken dit voorjaar, maar doelde er meer op dat ik direct kan zien of er water op blijft staan. Daarnaast check ik met regelmaat de afvoer.
 