Badkamer vocht afvoeren

Goedendag,
Ik heb een inpandige badkamer met mechanische ventilatie en elektrische vloerverwarming.
Wanneer er is gedoucht of iemand in bad is geweest zou ik graag sneller het vochtpercentage in de badkamer verlagen.
Ik ben er inmiddels achter dat tussen de 40 en 60 procent normaal is en geen schimmel veroorzaakt in kitsranden e.d.
Ik heb het idee bedacht om een domotica project te starten maar zoek ook naar wat bevestiging of mijn theorie klopt.

1. Als het vochtpercentage langer dan 10minuten boven de 55% is zet dan de mechanische ventilatie op maximaal.
2. Als het vochtpercentage langer dan 10 minuten boven de 60% is zet dan de vloerverwarming 5 graden hoger dan de gemeten binnen temperatuur.
3. Als het vochtpercentage langer dan 10min onder de 60% is zet dan de vloerverwarming weer uit.
4. Als het vochtpercentage in de badkamer langer dan 10min onder de 55% is zet dan de mechanische ventilatie weer naar de langzaamste stand.

Vragen.
a. Jullie mening over dit idee?
b. Is het beter voor de mechanische ventilatie als de deur open staat of is een kier onder de deur voldoende?
c. Is het beter voor de vloerverwarming als de deur dicht zit?

Chris.
 
Verhogen van de temperatuur brengt automatische verlaging van de relatieve luchtvochtigheid, dus de gegeven parameters deugen niet.

Als je van 20 graden 60% opstookt naar 24 graden zit je nog maar op iets van 47% terwijl er absoluut gezien nog netzoveel vocht aanwezig is. Wel stijgt dan de delta x waardoor je vocht sneller in lucht wordt opgenomen.

Ik heb ook een inpandige badkamer en kan gewoon een uur onder de douche staan zonder condens op de spiegel ;). Kwestie van MV met voldoende debiet. En in mijn geval helpt momenteel de airco mee waardoor de aangezogen lucht uit huis wat droger is.
 
@ABCDE

Dus als ik verwarm van 20 naar 24 graden dan kan ik mijn luchtvochtigheid verlagen van 60 naar 47 procent. Correct?

Ik heb helaas geen airco die ook de badkamer koelt dus ik zal het met de MV moeten doen. Ik weet welk type MV ik heb maar hoe kan ik bepalen wat de kracht zou moeten zijn? Ik weet dat het ook van het aantal afzuigpunten afhangt en van de instelling van de afzuig roosters.

Ik kan niet zo goed plaatsen wat je bedoelt met "absoluut gezien" en "relatieve luchtvochtigheid"

Dank in ieder geval voor je reactie
 
Als je een luchtdichte zak met vochtige lucht hebt en je stookt die warm, daalt de relatieve luchtvochtigheid. Die wordt gegeven als [RV%]; een percentage van wat er maximaal in de kan. Dus bij 100% luchtvochtigheid kan er niet meer vocht in, al hetgeen je extra toevoegt komt er in vloeibare fase in, al dan niet als mist. De absolute hoeveelheid vocht neemt echter niet af, ongeacht de temperatuur. Dat is dan de absolute luchtvochtigheid en die wordt gegeven in [g/kg] (gram water per kg "lucht").

De mate waarin water op een oppervlak wil verdampen (=opgaan in de lucht) is afhankelijk van;
A) de hoeveelheid "vrije ruimte" voor extra vocht in die lucht; dat is de delta x die ook gegeven wordt in [g/kg]; ofwel het verschil tussen de huidige luchtvochtigheid en maximale luchtvochtigheid bij een gegeven temperatuur.
B) de luchtsnelheid

Waarbij nog opgemerkt moet worden dat het verdampen van water samengaat met lokale afkoeling; er is energie nodig om water over te laten gaan van vloeistoffase naar gasfase, het blazen van droge lucht over een nat oppervlak zal dus ook resulteren in een daling van de temperatuur.

Warme lucht kan meer vocht bevatten dan koude lucht, en dat effect gaat best hard. Bij 1 bar kan lucht van 10 graden Celsius maximaal 8 gram water per kg lucht bevatten. Bij 20 graden Celsius is dit al 14,5 gram en bij 30 graden 27 gram.
 