Beste mensen,
Ik bezit sinds 2007 een Atag BrainQ thermostaat en een Atag E32C Blauwe Engel ketel. De thermostaat hangt ongeveer in het midden van mijn woonkamer tegen een binnenmuur, ik heb geen weersafhankelijke regeling en normale radiatoren zonder thermostaatkranen. Mijn huis is goed geïsoleerd, waardoor bijv. bij vorst van de laatste tijd, de kamer s’morgens moet opwarmen vanaf ongeveer 17gr. (nachtverlaging ingesteld op 16 gr)
Al sinds het beging regelt de thermostaat niet goed, en dit vooral bij lage (vorst) buitentemperaturen. De vraagtemperatuur heb ik ingesteld op 20 gr. Als het buiten koud is brand de ketel in een lange cyclus van 4 a 5 uur continue, waarbij op het hoogtepunt de keteltemperatuur zo’n 70 gr. is met een modulatie van tegen de 40%. De thermostaat wijst op een gegeven moment 20,5 gr. aan en soms geeft hij knipperend 21 gr. aan, waarbij de ketel gewoon blijft branden.
Als ik er een thermometer bijzet wijst die op een gegeven moment soms wel 23 gr aan, en voelt het aan als in een sauna in de woonkamer. Hij slaat dus helemaal door!
Daarna slaat de ketel af en gaat hij op een gegeven moment branden met lage modulatie (18%) en lage temp. 40 à 50 gr en koelt het af in huis, ook weer in een lange cyclus van een aantal uren. De thermometer die ik erbij gezet heb wijst dan zo’n 20,2 gr aan, en op een gegeven moment voelt het onaangenaam koud aan in de kamer.
Er is al zeker 6x een verwarmings monteur van mijn plaatselijke leverancier bij geweest en er is van alles aan gedaan, BrainQ 2x vervangen, allerlei parameters gewijzigd, stooklijn gewijzigd (dat werkt toch niet als je geen buitenvoeler hebt ?) etc. etc. Niets helpt echter.
Er is nu ook een specialist van ATAG bijgeweest en die wijst mijn meting en mijn bevindingen resoluut van de hand en vindt dat het apparaat goed werkt.
Maar mijn ervaring is zoals boven beschreven en mijn mening is dat het ding uiterst slecht zijn werk doet, ik wordt er wanhopig van en het kost zeer veel gas. Voor de BrainQ heb ik zo’n 20 jaar thermostaten van Honeywell en Landis & Gyr in huis gehad (op de eerste Blauwe Engel) en die werkten perfect !
Wie kan mij helpen ?
Vriendelijke groeten, Jan
De parameters voor DIRECTE GROEP zijn als volgt:
1=ABS, 2=1.3, 3=1, 4=RC. 5=uit, 6=1, 8=10, 9=uit, 12=10, 13=75, 14=0.0, 23=6, 24=10min, 25=21, 26=16, 27=1.75
Ik bezit sinds 2007 een Atag BrainQ thermostaat en een Atag E32C Blauwe Engel ketel. De thermostaat hangt ongeveer in het midden van mijn woonkamer tegen een binnenmuur, ik heb geen weersafhankelijke regeling en normale radiatoren zonder thermostaatkranen. Mijn huis is goed geïsoleerd, waardoor bijv. bij vorst van de laatste tijd, de kamer s’morgens moet opwarmen vanaf ongeveer 17gr. (nachtverlaging ingesteld op 16 gr)
Al sinds het beging regelt de thermostaat niet goed, en dit vooral bij lage (vorst) buitentemperaturen. De vraagtemperatuur heb ik ingesteld op 20 gr. Als het buiten koud is brand de ketel in een lange cyclus van 4 a 5 uur continue, waarbij op het hoogtepunt de keteltemperatuur zo’n 70 gr. is met een modulatie van tegen de 40%. De thermostaat wijst op een gegeven moment 20,5 gr. aan en soms geeft hij knipperend 21 gr. aan, waarbij de ketel gewoon blijft branden.
Als ik er een thermometer bijzet wijst die op een gegeven moment soms wel 23 gr aan, en voelt het aan als in een sauna in de woonkamer. Hij slaat dus helemaal door!
Daarna slaat de ketel af en gaat hij op een gegeven moment branden met lage modulatie (18%) en lage temp. 40 à 50 gr en koelt het af in huis, ook weer in een lange cyclus van een aantal uren. De thermometer die ik erbij gezet heb wijst dan zo’n 20,2 gr aan, en op een gegeven moment voelt het onaangenaam koud aan in de kamer.
Er is al zeker 6x een verwarmings monteur van mijn plaatselijke leverancier bij geweest en er is van alles aan gedaan, BrainQ 2x vervangen, allerlei parameters gewijzigd, stooklijn gewijzigd (dat werkt toch niet als je geen buitenvoeler hebt ?) etc. etc. Niets helpt echter.
Er is nu ook een specialist van ATAG bijgeweest en die wijst mijn meting en mijn bevindingen resoluut van de hand en vindt dat het apparaat goed werkt.
Maar mijn ervaring is zoals boven beschreven en mijn mening is dat het ding uiterst slecht zijn werk doet, ik wordt er wanhopig van en het kost zeer veel gas. Voor de BrainQ heb ik zo’n 20 jaar thermostaten van Honeywell en Landis & Gyr in huis gehad (op de eerste Blauwe Engel) en die werkten perfect !
Wie kan mij helpen ?
Vriendelijke groeten, Jan
De parameters voor DIRECTE GROEP zijn als volgt:
1=ABS, 2=1.3, 3=1, 4=RC. 5=uit, 6=1, 8=10, 9=uit, 12=10, 13=75, 14=0.0, 23=6, 24=10min, 25=21, 26=16, 27=1.75