Afzuigsysteem met 3 standen schakelaar

Rolfvanasseldonk

  • #1
Goeden avond allemaal,

Ik heb op de badkamer een afzuigsysteem met een 3 standenschakelaar. Is het mogelijk om de afzuigunit aan te zetten op de sterkste stand via de lichtschakelaar (dus tegelijk licht aan en afzuigunit aan met 1 schakelaar)?

En past er dan nog een tijdrelais tussen zodat wanneer het licht uit gezet wordt de afzuiging nog een aantal minuten door blijft gaan :?:

Vriendelijke groet Rolf
 

Gerrit

  • #2
Ja, dat kan.
Neem een tijdrelais: direkt in-vertraagd uit en dan met permanente voeding. Je triggert dan op het lichtnet.
Sluit de (maak)kontakten van het tijdrelais aan op de punten L 1 en L 3 van de perilexkontaktdoos en voila.

Sukses
 

Ronald42

  • #3
Er bestaan dubbele wisselschakelaars die je met 1 wip bedient. Dus 2 onafhankelijke contacten aan en uit te zetten in 1 handeling. Voordeel is dat de ventilator voledig gescheiden blijft van je lamp. Een lamp zou namelijk flauw kunnen blijven branden als gevolg van lekspanning van de ventilator.

Voor de rest zie Gerrit's antwoord.
 

Gerrit

  • #4
Sterker nog, die lampen blijven gewoon zwak branden.
Vandaar ook mijn advies een relais te gebruiken.
Ook als je geen naloop wilt moet je een relais gebruiken als je de toerenverhoging wilt koppelen aan de verlichting.
In mijn ogen een heel goed systeem als je de verlichting in de eigenlijke doucheruimte apart kunt schakelen.
 

Rolfvanasseldonk

  • #5
Heren,

mijn dank is groot, twijfel is weg genomen dan ga ik het nu (morgen) maar tot uitvoering brengen. Prettige zondag nog,

Groet Rolf
 

Ronald42

  • #6
Gerrit schreef:
Sterker nog, die lampen blijven gewoon zwak branden.
Vandaar ook mijn advies een relais te gebruiken.
Ook als je geen naloop wilt moet je een relais gebruiken als je de toerenverhoging wilt koppelen aan de verlichting.
In mijn ogen een heel goed systeem als je de verlichting in de eigenlijke doucheruimte apart kunt schakelen.
Nee hoor want als je een schakelaar gebruikt met 2 onafhankelijke maak contacten (met 1 wip) is een relais niet nodig.
 

Gerrit

  • #7
Helemaal gelijk. Ik had het ook over het zonder meer aansluiten op de verlichting.
 

Rolfvanasseldonk

  • #8
Dat klinkt uiteindelijk allemaal logisch want je hebt twee gescheiden stroomkringen, maar voor de naloop heb ik sowieso een tijdrelais nodig, toch?

Rolf
 

Gerrit

  • #9
Voor naloop heb je dat inderdaad nodig.
Zie mijn eerste antwoord.
 

Rolfvanasseldonk

  • #10
Oke ik heb het allemaal op een rijtje en denk dat het wel moet gaan lukken

mijn dank is zeer groot!!!!!
 

Gerrit

  • #11
Sukses
 

Rolfvanasseldonk

  • #12
:lol: JA GELUKT :lol:

Als ik te ver ga moeten jullie het maar zeggen, maar ik ben nu helemaal los. Het afzuigsysteem loopt ook nog door naar de toilet beneden,\. Ik heb nu dus gebruikt gemaakt van een schakelaar met 2 onafhankelijke maak contacten en een tijdrelais. Is er nog een optie om het licht in het toilet ook ergens als apparte stroom groep tussen te lussen (zodat ventilator wederom aangaat wanneer het lichtje gaat branden)? Hotelschakeling misschien.

In ieder geval hulde, voor jullie, voor de oplossing van mijn eerste (en eigenlijk echte) probleem!!!!!!

Grtz Rolf
 

Gerrit

  • #13
Technisch is dat zeer goed mogelijk. Toch een paar opmerkingen...
Je moet heel zeker zijn dat de eindgroep van het toilet dezelfde is als de douche, anders moet er met een relais worden gewerkt.

Bovendien is het vaak niet nodig om het toilet extra te ventileren.
Het ventileren op laag toerental is als regel voldoende.

Afhankelijk van de consumptie uiteraard :mrgreen:
 

Rolfvanasseldonk

  • #14
Bedankt Gerrit,

Ik denk dat ik dat dan nog maar even laat zitten tot de grote renovatie van het toilet. Dan maar minder produceren tot die tijd.

Grtz Rolf
 