Hoeveel aftaking mag je maximaal maken in een stroomkring? Mag je bijv: vanuit de meterkast naar centraaldoos 1 vervolgens naar centraal doos 2 en vanuit 1 ook naar 3 en vervolgens van 3 naar de schuur en al deze centraaldozen zijn voorzien van verlichting en wandcontactdozen.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Ja, tot een maximaal aangesloten vermogen van 3600VA.Dit vermogen word berekend voor elke wcd 200VA en elk lichtpunt 60VA.
Tenzij het aansluitpunt bedoeld is voor een vast aangesloten apparaat (>19kg).bv. koelkast.
 

Olaf2007

  • #3
Dus het maakt niet uit wanneer er bijv. 3 wcd dozen in een centraaldoos zitten en vervolgens 4 en in de volgende daarna weer 2.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Gewoon bij elkaaar optellen.
3+4+2=9x200VA=1800VA
 