Afstelling vaillant magnl135/71

M.westerveen

  • #1
Hoi mensen ik ben meine 56 jaar en heb een badgeiser als boven genoemd,het duurd tamelijk lang voor de brander ontstoken wordt wat kan dit zijn water toevoer te zuinig afgesteld,kan iemand mij oorzaken en eventueel uitleggen wat voor afstelling ik moet toepassen bvd meine
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #2
Wat is vrij lang ?
Hoeveel seconde's ?
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #3
Als de geiser al wat op leeftijd is, dan kan het membraan niet 100% meer
zijn, dan werkt hij zeer traag en komt niet volledig op capaciteit, ook
merk je dat zodra je er meer koudwater bijvoegd, dat dan "spontaan"
de geiser uit gaat :wink:
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #4
Deze geiser heeft een minimale doorstroming nodig van 2,2 l/min voordat hij wil ontsteken. De geiser zal ook niet veel meer dan die liters kunnen geven aan warmwater.

Probeer dit even na te meten. Mogelijk heeft u minder dan 2,2 lieter per minuut uitstroom van warm water en zal de geiser van z'n leven nooit aan gaan.

Mocht de doorstroming voldoende zijn, dan sluit ik mij bij @DexterXL aan
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #5
I\hoe oud is de geiser?

kan verschillende dingen zijn.
 

M.westerveen

  • #6
Heren hartelijk dank t was inderdaad t membraam hoop dat ie t weer een poos doet dank jullie meine
 