Aardlekschakelaar springt bij snel aanzetten

Een gekke vraag, heeft iemand dit ooit gezien:
Drie stoppen op een aardlekschakelaar,
als ik paaltje van een automaat heel langzaam omhoog duw om hem aan te zetten - niks aan de hand
Als ik dat paaltje van stop (automaat)snel omhoog duw - springt aardlekschakelaar. Elke keer.
Dat is maar op een stop zo. Andere twee automaten normaal.
Ook, afgelopen maand twee maal aardlekschakelaar gesprongen in willekeurige tijden wanneer niemand thuis was.
Heb gebeld met leverancier van groepenkast, ze hebben nooit van zoiets gehoord.
 
Verder testen.... en daarmee uitsluiten

liefst per groep apart.

en als je weeg welke groep, koppel dan apparaten los.

ergens zit een aardlek die net niet kritiek is qua waarde.
 
Dat klopt, een leverancier levert de kast en heeft niets van doen met de achterliggende installatie.

Spontaan uitvallen:
Defecte aardlekschakelaar.
Vocht in installatie.
Defecte netfilter in apparatuur.

Uitvallen bij snel inschakelen, lijkt op een netfilter of vocht.
Doorslag ontstaat doordat fase iets eerder is als de nul.
 