Aardlek Scholtès fornuis C/806 H,vieraderige 3+N aansluiting

Status
Niet open voor verdere reacties.
A

Anonymous

Gast
Bij gebruik van één van twee van de vier kookzones schakelt na een minuut de aardlekschakelaar de stroom uit. Één betreft een halogeen kookzone, de ander een cirkelvormige spiraalweerstand.

Bij een soortgelijk probleem zei witgoedmonteur: "Vermoedelijk zit er overslagsluiting in het verwarmingselement. Meet ..."

Geldt dit ook voor halogeen kookzones? Kan ik dit meten bij de stekker, na inschakeling van betrokken element? Is 10000 Ohm de grootteorde van de kritische grens bij meting?
 
Je moet de isolatieweerstand meten met een Megger.
Als regel wordt 1000 ohm per volt aangehouden.
 