Beste Klusgurus,

Mag ik jullie advies voor het volgende:

Ik ga een bestaande aanbouw/tuinhuis vervangen voor een groter exemplaar. De oude versie is op een betonnen funderingsplaat incl vorstrand gebouwd.
De nieuwe versie is langer en breder. Ik wil daar ook een betonnen vloer in (tegen optrekkend vocht) , dus ook een plaatfundering met een vorstrand.
Deze nieuwe fundering sluit de oude ahw in. Er komt een strook van zo'n 60cm tegenaan (de verbreding), en over de hele breedte wordt een nieuw stuk aangelegd van zo'n 6m.

Mijn vraag is: Kan dit? Moet je de oude en de nieuwe fundering met elkaar verbinden, of juist niet? En zo ja, hoe dan? Is er kans op een 'knik' in de vloer?
Of moet die oude eruit en dan een volledig nieuwe plaatsen.


Graag julie advies.
 
Wat mij lijkt:
bestaande vorstranden slopen en wapening vrijhakken. Bestaande wapening opmeten en verankeren in het nieuwe betonwerk: verankeringslengten 50x de diameter (bijv. rond 8: 400mm). Het betreft een nieuwe fundering op zand: het geroerde zand tpv. werkzaamheden goed verdichten met een triplaat!!! Folie erover, kist, afstandhouders, wapening, storten.
 
Daar kan ik wat mee, bedankt!
Het verwijderen van de oude vorstrand, daar was ik zelf niet opgekomen, maar dat klinkt idd wel logisch.
Thanx!
 