Thomas85

  • #1
Hallo,
De stoomcabine die wij op het oog hebben kan worden aangesloten op 'krachtstroom' waarbij dan 2 fasen en de nul worden gebruikt.
Dat is nodig omdat er twee stoomgenerators in zitten van 2,4 kW.

Maar de handleiding meldt ook dat je ook twee gewone groepen kan gebruiken.

Nu hebben wij geen krachtstroom dus mijn eerste vraag is of dit een kostbare zaak is om dat aan te laten leggen.
Heeft dat nog gevolgen voor vastrecht, dag en nacht tarief?

De tweede optie zou m.i. kunnen door 1 extra groep aan te laten leggen, (er loopt een loze leiding naar de badkamer ) en de andere groep vanuit de centraaldoos te halen. Mag dit, is het een goed idee.. etc?
Graag jullie op- en aanmerkingen.

Nu heeft de huidige meterkast geen hoofdschakelaar. Moet dan in dezelfde operatie de hele groepenkast up-to-date worden gebracht?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Krachtstroom heeft invloed op vastrecht.

Een extra groep gaat niet, je moet een kookgroep leggen en deze achter 30mA aardlek zetten.

Dus niet van 2 verschillende groepen 1 aansluiting maken.

Hoofdschakelaar en aardleks dienen idd te worden geplaatst.

Officieel moet je zelfs de gehele installatie aanpassen naar de huidige norm.
 

Eye_in_the_Sky

  • #3
Ik heb pas geleden m'n installatie aangepast van 1 naar drie fasen.
Vastrecht wordt inderdaad duurder, maar dat is een kweste van dubbeltjes.
Ik had een moderne groepenkast van drie jaar oud en die kon bijna zonder aanpassingen op drie fasen, er moest alleen een hoofdschakelaar tussen. En er zijn kosten om de drie fasen aan te laten sluiten, moet door het energiebedrijf worden gedaan.

Het hangt er dus vanaf in welke staat je groepenkast is en of je in staat bent om het zelf te doen.
 

Thomas85

  • #4
Het is me nog niet helemaal duidelijk. Heb je voor zo'n kookgroep ook een 3 fasen aansluiting nodig?

Goed om te horen dat het vastrecht niet veel scheelt. Maar ik ben wel bang dat de hele kast vernieuwd moet worden (dateert van 1992).
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #5
Een kookgroep is een 2x230v monofase groep.
 

Thomas85

  • #6
Dus van de 'straat' is 1 fase (van de drie) aangesloten in mijn meterkast.
Die gaat via de kWh meter naar de groepenkast.
Daar worden er aparte groepen van gemaakt die apart zijn afgezekerd.

Als het bovenstaande klopt, wat is dan het verschil tussen van twee van deze groepen 1 aansluiting maken en een 2x230V monofase groep?

Het is niet dat ik aan de eisen van een kookgroep twijfel of zo hoor, maar ik vraag het me gewoon af. Is het verschil bijvoorbeeld dat de twee fasen van een kookgroep teglijk worden afgeschakeld door de aardlekschakelaar?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #7
Een kookgroep is een gekoppelde automaat/pasco, waarbij gelijktijdige afschakeling word gegarandeerd.
 

Fiesiekus

  • #8
Dat gelijktijdig uitschakelen is een veiligheidsvoorschrift; de 2 groepen gaan nl. naar dezelfde verbruiker (je saunacabine). Bij een sluiting bv. in 1 heater dient het hele apparaat spanningsloos te worden.

Dat gelijktijdig afschakelen bij een te grote stroom heeft overigens niet met de aardlek te maken. Als het goed is schakelt de aardlek alle groepen erachter, uit.
 

Thomas85

  • #9
Bedankt allemaal, ik ga de boel in werking zetten om zo'n kookgroep geinstalleerd te krijgen.
 

Ronald42

  • #10
Indien u gaat voor de 2x230V~ variant houd u er wel rekening mee dat u de ene fase flink gaat belasten. Dit hoeft geen problemen te geven maar gelijktijdig gebruik van (Niet ondenkbaar voorbeeld) Stoomcabine, wasmachine, droger en iemand die nog even de Senseo aanzet kan leiden tot het springen van de hoofdzekering met alle gevolgen van dien. Ik weet niet wat voor apparaten u verder nog allemaal heeft maar beter 2x nagedacht dan dat u dadelijk een aanpassing heeft gedaan waar u vervolgens niets mee kan of die u ernstig belemmert in uw mogelijkheden.
 

Thomas85

  • #11
Ha Ronald,

Ja, ik had ook al wat zitten rekenen. 2,4 kW bij 230 V is al meer dan 10A. En dat dan twee keer... Dan houd ik nog maar 5A over dus maar 1 kW.
Ik deel je vrees dat dat uiteindeljk een keer de hoofdzekering gaat kosten. Ook geen fijn vooruitzicht.
Misschien kan de hoofdzekering verzwaard worden naar 35 A, en anders wordt het toch een 3 fasen aansluiting. Als ik er zo over denk dan voel ik het meest voor de laatste (veiligste) optie ;-)
 

Ronald42

  • #12
Indien uw hoofdzekering 25A is, is enkel fase eigenlijk geen optie. Bij 35 A vind ik het al twijfelachtig.
 

Part

  • #13
Thomas85 schreef:
Ha Ronald,

Ja, ik had ook al wat zitten rekenen. 2,4 kW bij 230 V is al meer dan 10A. En dat dan twee keer... Dan houd ik nog maar 5A over dus maar 1 kW.
Ik deel je vrees dat dat uiteindeljk een keer de hoofdzekering gaat kosten. Ook geen fijn vooruitzicht.
Misschien kan de hoofdzekering verzwaard worden naar 35 A, en anders wordt het toch een 3 fasen aansluiting. Als ik er zo over denk dan voel ik het meest voor de laatste (veiligste) optie ;-)
Het is alleen niet zo dat als je over deze 25A gaat de zekering direct doorbrand.
Veel huishuidens hebben bv een bioler, wasdroger, wasmachine, waterkoker en vaatwasser op een 35A hoofdzekering zonder dat dit problemen geeft. Als je al deze stromen opteld kom je op 50 tot 80A uit.

Ik denk dat je met 35A al wel redelijk goed zit maar beter is 3x25A.
Vaak betaal je voor 3x25 het zelfde als 1x35A.
 