Aansluiten honeywell iv op vaillant vcw 256

Middag heren,

Dit is ongetwijfeld een eenvoudige vraag voor jullie. Ik heb een 'nieuwe' thermostaat gekocht, zit alleen geen kabeltjes bij. (van iemand overgenomen die deze over had).

Simpele vraag, wat sluit ik waar aan, de gebruiksaanwijzing die erbij zit vertelt mij alleen maar hoe em in te stellen.
Ik hoop dat jullie me verder kunnen helpen.

Alvast bedankt,

Albert
 
Dankjewel, deze had ik inderdaad ook al gezien

Het zegt me echter niet zoveel. Er staat alleen maar dat ik op de vaillant moet aansluiten op klemmen 3 en 4. Waar zitten die klemmen?
Welke aansluitpunten moet ik gebruiken van de thermostaat?
 
Misschien nog even het exacte model Honeywell thermostaat vermelden?
Alleen iv geeft wel een vermoeden, maar geen zekerheid daarover. :wink:
 
Ik zit terug te lezen en zie dat ik niet vermeld had dat het om een Chronotherm ging, bij deze dus. Het gaat om de Honeywell Chronotherm IV.
 
Kijk eens hier. link naar pdf helaas offline

Weliswaar bedoeld voor een uitbereidingsset, maar aansluiting naar ketel komt exact overeen met installatievoorschrift bij Chonotherm IV die ik heb, dus klemmen R en W.
 
Klemmen 3 en 4 zitten achter je voorplaat op de print.


Even de spanning eraf voor je hem aansluit.:wink:
 