Aansluiten duodimmer, 1 lamp werkt wel ander niet meer

Furster

  • #1
Vanmiddag heb ik een duodimmer aangesloten voor mijn plafondlamp(halogeen) en mij hanglamp(gloei).

alles leek te werken, tot op een gegeven moment de hanglamp uit ging. Waarna ik deze niet meer aan kreeg.

De dimmer is geschikt voor gloeilamp en halogeen 2x 20-150W 230V.
In de hanglamp zitten 4 bollen van 60W (totaal 240W) kan het zijn dat dit te veel is voor de dimmer waardoor die niet meer werkt? Zou het kunnen dat de zekering geklapt is? Zoja, zitten er dan 2 zekeringen in omdat de plafondlamp nog wel gewoon werkt..

ik hoop dat iemand mij antwoord kan geven.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #2
240 Watt is idd te veel voor een dimmer van maximaal 150 Watt. Geen handleiding meer bijdehand voor het eventueel vervangen van de zekering?
 

Furster

  • #3
Nee geen handleiding helaas staat ook niks op de verpakking behalve enkelpolig en softstart
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #4
Dan maar even op onderzoek uit of hier merk en type vermelden als je er niet uitkomt.
 

Furster

  • #5
Het is een berker duo dimmer M2
 

Furster

  • #6
Maar ik mag er dus vanuit gaan dat de 240w teveel is geweest waardoor die nu niet meer werkt? Moet dus eigenlijk een duodimmer hebben die de 240w wel aan kan?
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #7
Ja, je hebt hem dus overbelast. Zit er achter de afdekplaat niets dat op de aanwezigheid van zekeringen duidt?
 

Furster

  • #8
Achter de afdekplaat is niks te zien, morgen op me gemak nog even bekijken. Maar ongeacht of de zekering geklapt is, ik zal toch een zwaardere dimmer moeten hebben
 