4mm2 draad gebruiken voor 2.5mm2 aansluiting

buzzzzzz

  • #1
Suffe vraag wellicht maar ik moet draden trekken naar zolder voor een warmtepomp en boiler. Nu wil ik 4mm2 draad trekken zodat het toekomst proof is maar voor de aansluiting is voor nu 2.5mm2 al voldoende.

Is dit een probleem? Mijn inziens kan dit gewoon maar twijfel voor 0,1%... hoop dat jullie mijn laatste beetje twijfel kunnen wegnemen.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Technisch is dat geen probleem maar hoe wil je dat afmonteren?
Standaard schakelmateriaal is geschikt tot 2.5qmm daar krijg je 4 niet op afgemonteerd
 
  • Like
Waarderingen: XanderH

buzzzzzz

  • #3
Hmm, daar heb je een goed punt. Dan trek ik toch maar een extra 2.5mm2 en laat de 4mm2 loos liggen voor de toekomst.

Dank!
 
Laatst bewerkt door een moderator:

XanderH

Specialist Elektra
  • #4
Wat moet er aan de leiding komen? Een standaard inbouw contactdoos gaat uiteraard niet lukken maar in een doorsnee CEE contactdoos krijg je dit prima afgemonteerd.

Is de installatie inbouw of opbouw? In het laatste geval kun je natuurlijk ook een lasdoos plaatsen en de 4mm² met geschikte lasklemmen doorverbinden met een klein stukje 2,5mm².

Als het zo simpel is om maar even een extra leiding te trekken, waarom moet je nu dan al voorbereiden op de toekomst? Kun je die leiding met 4mm² niet aanleggen als je hem ooit nodig zou hebben?
 
  • Like
Waarderingen: Jackd

buzzzzzz

  • #5
Keuze opbouw of inbouw ligt nog geheel open.
Helaas is het niet simpel om later extra leidingen te trekken. E.e.a. loopt door een koof door de badkamer en moet door kleine openingen naar de meterkast (op zolder is een gat door de betonnen vloer gemaakt). Om er bij te kunnen moet ik vanuit de badkamer een gat in de koof maken om de leidingen er doorheen te krijgen. Dus het is nu of nooit. Gat in de koof hangt samen met renovatie badkamer dus later weer een gat maken is geen optie.

Een quote is overdreven als de tekst er net boven staat, mod.
 
Laatst bewerkt door een moderator:

E-Technicus netbeheerder.

  • #6
Als de afstand langer dan 50m is is het overwegen waard om 4mm2 te leggen ivm spanningsverlies. Korter dan 50m is het weggegooid geld.
Er mag maximaal 20A door een 3,5mm2 vloeien in huisinstallaties, maar deze mag maar met max 16A worden afgezekerd. In theorie kan er bijna 40A door een 2,5mm2 vloeien, maar dan moet die in de lucht hangen.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #7
Die leiding naar zolder zal vast niet langer dan 50 meter zijn :wink:

Maar goed, als voor TS geld geen rol speelt dan is er volgens mij niets op tegen om 4 qmm te gebruiken zolang het schakelmateriaal hiermee ook overweg kan.
 
  • Like
Waarderingen: E-Technicus netbeheerder.

buzzzzzz

  • #8
Geld speelt zeker een rol maar neem toch maar het zekere voor het onzekere om 4mm2 naar boven te trekken. Better safe then sorry
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #9
Is dat kans niet groter dan je krachtstroom nodig gaat hebben i.p.v. 4mm2?

Ik weet niet precies de situatie, maar andere draden trekken kan toch altijd nog, of ben je met kabels bezig?
Een extra lege buis zou mijn voorkeur hebben.
 

buzzzzzz

  • #10
Lege buis wordt lastig vanwege beperkte ruimte. (Heb ik toevallig net een topic over geopend )
 