380 aanlsuiting

Status
Niet open voor verdere reacties.
Beste Forumleden,

In het huis wat wij hebben wat totaal verbouwd gaat worden komt een nieuwe meterkast te hangen.
Tevens een krachtstroomaansluiting.
Er komt binnen 3 fase ( 3x 25A)
Welke krachtstroomaansluiting kan er dan geplaatst gaan worden?
5 polig 16 A of 5 polig 32 A?
Tevens dient de Krachtstoom een eigen 4 polige hoofdschakelaar te hebben toch? Hoeveel Ampere moet deze zijn bij 16A en 32A

Al vast bedankt voor het mee denken en antwoorden.

Groetjes,

Ferry
 
Omdat de aansluitwaarde 3x25A is, zal de maximale groepsbeveiliging
16A mogen zijn.
Dit betekend dat tbv de krachtstroom aansluiting een installatie-automaat geplaatst moet worden van maximaal 16A.
Dit betekend dus een 4polige automaat van 16A, bijv. een B16.
Dit betekend dus een 3f+N+A CeeForm contactdoos van 16A.
Als het zo is dat deze aansluiting gebruikt gaat worden voor een apparaat buiten (ook al zit de wcd binnen) dan zal deze groep tevens ook voorbeveiligd dienen te zijn van een aardlekschakelaar van 30mA.
Als deze aansluiting op korte afstand zit, kun je gewoon 2,5qmm kabel gebruiken.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan