2e aansluiting op één electra punt

Jospenx

  • #1
Hallo,

Vraagje:

Ben in m`n muur wat sleuven aan het fresen tbv de electra.
Nu stuitte ik op een pijpje dat naar een WCD loopt. (recht naar beneden)
Ik heb dit pijpje onderbroken middels een verdeeldoosje (inbouw) en ben van plan om daarin een aftakking te maken. (naar rechts, ca 1 meter)

Er lopen dus kabels door de buis tbv een dubbele WCD en ik wil die dan splitsen zodat ik daar een extra (enkele) WCD tbv de afzuigkap kan maken.

Is dit volgens de eisen? (Vanuit één originele WCD een tweede maken voor de afzuigkap)

De afzuigkap heeft los van z`n eigen motor 2 spotjes van 40 watt.

Naar mijn idee moet het kunnen, per groep zou zo`n 3000 watt mogen?!

Wil het gewoon doen middels de welbekende lasdopjes
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #2
Dat verdeeldoosje moet wel bereikbaar blijven. Niet wegstuken of onbereikbaar achter de kastjes plaatsen dus.
 

Jospenx

  • #3
Ok, dus dat kan wel.

Mooi.

Ik wil sowieso de inbouw WCD doosjes nog met gips ofzo vastzetten en de gaten opvullen.

Het doosje wil ik dan wel met gips rondom camoufleren, maar het dekseltje erop (met 2 schroefjes) laat ik dan open.

Welk spul kan ik het beste gebruiken? Gewoon gips dat zelf te mengen is met water/poeder?

ps waarom mag het niet weggewerkt worden? Puur mocht er ooit een kabeltje loskomen uit de lasdop?
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #4
Is het niet makkelijker gewoon vanuit de dubbele wcd een buisje bij te maken naar de nieuwe enkele en dan op die bestaande wcd door te lussen. Alle lasdozen moeten idd bereikbaar blijven voor inspectie, reparatie of om later nog eventuele wijzigingen aan te kunnen brengen.
 

Jospenx

  • #5
Ja, dat klinkt wel zo maar is niet echt handig.

Die enkele moet ca 2 meter verder dan waar de enkele zit.

Pijpje loopt vanaf de splitsing ruim 1,5 meter naar beneden (naar de dubbele WCD). Ook vanaf de splitsing wil ik dan die enkele doen,
da`s maar een paar cm, vandaar.


Dichtmaken (rondom) lasdoosje met gips dan?
 

Jospenx

  • #6
Ps

Een oude inbouwdoos, waar de kabels alleen doorheen lopen naar een nieuwe dient die verwijderd te worden of zijn er af afdekplaatjes waarmee je ze kan afdekken een meestucen?

Rondom extra uithakken en de bestaande buis met bochtjes/mofjes doortrekken tot aan de nieuwe WCD lijkt me het mooiste
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #7
Ik zou hem verwijderen. Als je er later met een trekveer doorheen zou willen, heb je dikke kans, dat die op die lasdoos vast gaat lopen.
 

Jospenx

  • #8
Goeie tip.

Geberuik ik wel een 90gr bochtje. Kan ik die WCD inbouwdozen gewoon met roodband gips vastzetten? Of is dat alleen om de gaten te vullen?
 

Appeltje

  • #9
Daarmee vastzetten gaat prima.

Gr. Ries.
 

Jospenx

  • #10
Top!
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu