Ik heb een volgens mij interessant probleem gevonden. Op een van de terreinen van de NCC (Nederlandse Caravan Club) slaan de 200 Ampères van de leverancier eruit. Op het terrein zelf, achter de 160 Ampères van de leverancier gaat de verdeling verder het terrein op. De voeding naar een deel van het terrein is zelf afgezekerd op 3 maal 160 Ampère. Een overdaad maar toch. Ook deze vlogen er al een paar keer uit. We hebben alle afnemers op die lijn uitgeschakeld (automaten uit) en vervolgens met de megger gemeten. Tot onze verbazing bleek bij 2 fasen tegen aarde de weerstand uitermate laag te zijn. Vervolgens met een veldmeter magnetisme gemeten om uit te vinden waar de kabel in de grond liep en waar de mof (we wisten dat die er moest zijn) zat. Magnetisch veld boven de kabel bedroeg gemiddeld 7 op de meter maar boven de mof opeens ruim 400. Aldus de mof gevonden en blootgegraven.
Eerste vraag is of het aardscherm van de grondkabel een lage waarde veroorzaakt en omdat die bij de mof ontbreekt een piekwaarde oplevert.
Tweede vraag is waarom de 200 Ampère bij de leverancier eruit vliegt terwijl de 160 daarachter blijft zitten. Inmiddels heeft de leverancier 240 ingezet. Wij hebben de ruim bemeten 160 inmiddels vervangen door 35 omdat dat ruim voldoende moet zijn voor de afname en zo te proberen te voorkomen dat de leverancier weer moet opdraven.
Op het moment dat de leverancier eruit vloog stonden er 20 caravans op het terrein en was het hoofdgebouw zonder noemenswaardige afname; gebeurde op 03.00 uur.
Ben benieuwd of er superdoopers zijn die deze uitdaging aanwillen
Eerste vraag is of het aardscherm van de grondkabel een lage waarde veroorzaakt en omdat die bij de mof ontbreekt een piekwaarde oplevert.
Tweede vraag is waarom de 200 Ampère bij de leverancier eruit vliegt terwijl de 160 daarachter blijft zitten. Inmiddels heeft de leverancier 240 ingezet. Wij hebben de ruim bemeten 160 inmiddels vervangen door 35 omdat dat ruim voldoende moet zijn voor de afname en zo te proberen te voorkomen dat de leverancier weer moet opdraven.
Op het moment dat de leverancier eruit vloog stonden er 20 caravans op het terrein en was het hoofdgebouw zonder noemenswaardige afname; gebeurde op 03.00 uur.
Ben benieuwd of er superdoopers zijn die deze uitdaging aanwillen