2 groepen in 1 centraal doos, mag dat ?

Strongetje

  • #1
Hallo,

ben bezig met de elektra in de keuken.
heb hier 4 groepen, 2 voor oven en vaatwasser en 2 voor overige.

de 2 overige groepen komen in de keuken in 2 centraal dozen.
op een groep komt de verlichting, maar op beide centraal dozen komt een lichtpunt.

dus moet naar de andere centraal doos met een blauwe en een zwarte draad.
mag dit volgens de NEN ?

bvd voor de info
Mark
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #2
Nee. Beslist niet!
 

Strongetje

  • #3
Daar was ik al bang voor.

ga dan maar een centraal doos bij plaatsen voor het lichtpunt.
op de andere zet ik straks wel een deksel tegen het plafond.

mvg,
Mark
 

FreddyFiets

  • #4
Of de schakelaars van de lichtpunten ook verdelen over de twee groepen.
(Bijkomend voordeeltje: Mocht er een groep uitvallen, dan heb je nog verlichting in de keuken van de andere groep.)
 

Strongetje

  • #5
Hallo FreddyFiets,

er komen nog spotjes boven het aanrechtblad in het plafond, en er komen nog spotjes onder de kasten.
deze spotjes en de verlichting die op de centraal dozen komt, zijn 2 verschillende groepen.

maar heb al een centraal doos bij geplaatst voor de verlichting.
op de andere zet ik straks een kapje, zodat ik er nog altijd bij kan.
wat hoogst waarschijnlijk niet nodig zal zijn.

mvg,
Mark
 