10cm dikke Betonvloer op zand doorzagen voor aanleg rioolbuis 110

Epie123

  • #1
Hoi,

Ivm onze nieuw te realiseren badkamer in onze bestaande aanbouw, loop ik tegen deze vraag aan en ben ik benieuwd naar jullie ideeën.

We hebben een 10cm dikke betonvloer op zand liggen (incl tegellaag). Daarin komen een aantal leidingen:
- vloerverwarming buizen in slakkenhuis patroon.
- afvoer douche langs de muur naaar buiten.
- rioolbuis toilet dwars door de ruimte naar buiten muur (door afschot moet ie onder de vloer)

NB. Water leidingen gaan via het plafond de muren in.

Nu is mijn vraag vooral, hoe krijgen we de rioolbuis 110mm fatsoenlijk in/onder de vloer.

We overwegen nu dit:
- doorzagen betonvloer 110mm brede sleuf (gaat om 2m lengte en dus de complete breedte vd ruimte). Daarna herstellen met een stuk bewapeningsmat en de vloer verankeren aan de muur.
- of pneumatisch de buis onder de vloer door laten "schieten".

Hebben jullie nog andere adviezen/ideeën?

Alvast bedankt!

IMG_20200616_101348.jpg
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #2
Als er geen of onvoldoende isolatie onder ligt, heel de vloer eruit halen.
Anders een sleuf hakken of zagen, deze moet voldoende breed zijn.
Vloer niet verankeren aan de muur.
Stekken inboren of wapening vrijhakken, net aanbrengen en vloer aanstorten.
 
  • Like
Waarderingen: BertPleizier

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #3
Als de vloer zo op het zand ligt zoals al aangegeven de gehele vloer verwijderen u gaat op die manier stoken voor de vogeltjes, dus vloer eruit zand uitgraven riool erin 10cm pir aanbrengen eventueel overige leidingwerk aanbrengen ruwe betonvloer storten en dan hierop de vloerverwarming met een afwerkvloer
 
  • Like
Waarderingen: BertPleizier

Epie123

  • #4
Bedankt beide voor jullie (snelle) reacties!

Door jullie suggesties reist bij mij vraag ineens op of het überhaupt waard/van belang is dat er vloerverwarming komt in deze ruimtes. Het worden zoals eerder vermeld een badkamer en een slaapkamer. Waarin de praktijk vaak leert dat deze ruimtes niet heel erg warm hoeven te worden. Misschien zijn radiatoren wel een betere optie of een ongeisoleerde vloerverwarming (en het warmte verlies accepteren).

Wat bedoel je precies met stekken inboren @Rola ? En heb je ook uitleg rond het niet verankeren van de vloer aan de muur? er kwam hier welwillend advies om dat juist wel te doen tegen verzakking vd vloer ivm het compleet doormidden zagen van de betonvloer op zand(ivm rioolbuis)
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #5
Na het zagen en ingraven zal de grond zich gaan zetten. De zaaglijn in de vloer gaat zeker scheuren en verzakken. Om schade aan de muren en de fundering te voorkomen hou de deze dus los van de vloer.

Met stekken worden stukken wapeningstaal bedoeld, welke in zowel de bestaande vloer als in de nieuwe strook beton opgenomen moeten worden. Google eens op "stekeinden beton"

Maar inderdaad het beste advies is ook al gegeven: Beton eruit, uitgraven, isolatie aanbrengen, nieuwe betonvloer erin.
 

Dennis A

  • #6
Best TS. Is het allemaal soepel verlopen. Ik wil namelijk hetzelfde doen. En als je nog tips hebt zijn die hartstikke welkom. Gaat om 2,5m in de gang.
 

Epie123

  • #7
Hoi Dennis, ja het is allemaal goed gekomen. Middels kozijnankers de weg geslepen sleuf weer aan elkaar "bewapend" en daarna dicht gestort. Hoop dat je er iets aan hebt.

Gr TS
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu