1 of 2 hoofdstrangen (van 22mm)

Bob1994

  • #1
Beste klusvrienden. Ik zou graag commentaar/hulp hebben m.b.t het volgende.

Ik moet in een tussenwoning 1970 (dubbelglas) het eenpijp-cv-systeem vervangen.
Warmtevraag gebaseerd op: woonkamer-keuken > 80 Watt/m3, hal, slaapkamer > 70 Watt/m3, badkamer > 85 Watt/m3.
Ik kom dan op een warmtevraag voor de BG van ca 9000 Watt, voor de 1ste verd. Van 6500 Watt. Totaal dus ca 15500 Watt. Wellicht zijn de aangenomen waarde iets te hoog. Het gaat me meer om het systeem dat ik voor ogen heb.

Mijn plan is nu om de ketel (zolderopstelling) te vervangen door een ca 25kW ketel.
Deze ketel heeft 22mm aansluitingen voor aanvoer/retour.

Ik beoog met 22mm slang zowel (dat is een vraag) naar een groepverdeler op de 1ste verdieping te gaan (4 radiatoren, totaal ca 6500 W), alsook naar een groepverdeler op de beg.grnd (4 radiatoren, totaal ca 9000 W). Vanaf de verdelers met 15mm slang naar de radiatoren.

Ik vond dat een 22mm CV leiding max ca 13400 Watt aankan.

Wat ik me nu afvraag is of ik de 2 verdeelunits van aparte 22mm aanvoer/retouren moet voorzien. Dus ga ik in dat geval met 4 slangen vanaf zolder naar beneden. Uiteindelijk komen ze natuurlijk weer “samen” op de ene aansluiting van 22mm op de ketel.
De vraag is dus, neem je 1 of 2 hoofdstrangen voor een gewoon woonhuis ?
Graag zou ik ook een advies krijgen over het toe te passen merk slang en koppeling. Ik heb eerder gewerkt met Pexfit.
 

Lange Herman

  • #2
Ik denk dat het met 1 leiding kan.
Uitgaande van 22 mm dunwandige cv-buis.
Ik zou als u flex gebruikt zoeken naar een leiding met een binnendiameter van minimaal 20 mm. De buitendiameter is dan meer dan 22mm. Als de wanddikte 2,5 mm is dan heeft u nodig 20 + (2 x 2,5)= 25 mm.
Verder geven wij hier geen merk advies.
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #3
let wel ip dat de meeste kunstof meerlagen buis niet geschikt zijn om (langdurig) hoge temperaturen te weerstaan, vaak max 70 graden
 

Bob1994

  • #4
Dank voor de hulp.
Met respect voor het niet gebruiken van het forum voor specifieke merken-namen.
Mag ik toch de volgende vraag voorleggen.
Voor de klus die ik nu ga uitvoeren zoek ik een slang met verbindingen voor de radiatoren.
Zeg maar 16mm. Alleen zie ik door de bomen het bos niet meer van de (pers)systemen.
Zelf woon ik in een woning uit 1995 waar grijze slang is gebruikt/mantelbuisje en.....een soort knelkoppeling. Dus als DHZ-er eenvoudig te verwerken. Mijn vraag is....bestaat die nog of is dat om allerlei redenen niet meer in de handel/gebruikelijk?
Dank opnieuw voor de reacties.
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #5
kijkeens naar PEX 16mm
ook zijn er knelsetjes verkrijgbaar voor voetblokken waarmee deze meten met 16mm zijn aan te sluiten zoeken op m22x16 of als het naar knel 15 moet MLC 16×15
 

Bob1994

  • #6
Opnieuw bedankt. Ik zie nu inderdaad dat er met Pex buis ( eigenlijk gewoon dus meerlagen buis met alu, maar door marketing trucjes van diverse bedrijven van allerhande mooie namen voorzien) gewoon met knelkoppelingen gewerkt kan worden. Is de reden dat er zoveel perskoppelingen zijn eigenlijk vooral een economische? Dus sneller aan te brengen. Of zitten er aan knelverbindingen, zelfs met hoogwaardige koppelingen, wellicht nadelen? Oh ja, en dat is denk ik de laatste noodkreet : moet je nou wel of niet een mantelbuis toepassen wanneer je een pex buis in de vloer legt van een groepverdeler naar een radiator? Opnieuw dank voor de reacties.
 

Impie

Vaste Beantwoorder
  • #7
Knelkoppelingen zijn minder betrouwbaar en gebruik je dus eigenlijk het liefst alleen op plekken waar je nog bij kan.
 

Bob1994

  • #8
Top, ga ik inderdaad doen. Er komen alleen knelkoppelingen op de onderblokken en de verdeelgroep.
Dank voor je reactie.
 