Nieuw onderwerp Reageren
Doehetzelvert


Geregistreerd op
13-3-2012
Berichten: 1
Doehetzelvert op 13 Maart 2012, 10:21   Rookgas af/aanvoer Correct nieuwe HR ketel?
Hallo, Sinds 3 weken een nieuwe Vaillant HR combiketel.
Afvoer rookgas zit prima, maar de aanvoer verbrandingslucht zuigt uit de ruimte waar de ketel hangt. Zie foto.
Ik dacht niet dat dit netjes is...Hoe bezwaarlijk is dit???

Alvast bedankt voor reacties!

';
Klusservice Klusidee
Klusservice Klusidee

Kom je er zelf niet uit en heb je een hulp nodig voor je cvketel? Schakel dan Klusidee in voor een vakman. Direct een CV monteur inschakelen


Obelix2
Specialist Verwarming

Geregistreerd op
1-3-2008
Berichten: 6835

Heerlen
Obelix2 op 13 Maart 2012, 11:28  
Het mag.
Maar toestel wOrdt nu gezien als open toestel.
Zorg voor voldoende ventilatie
Migs


Geregistreerd op
28-1-2011
Berichten: 165
Migs op 13 Maart 2012, 14:17  
Bij mijn ouders had een monteur (ik vind het een iets te groot woord voor het werk wat i gedaan heeft) het ook zo opgehangen.

toen het wat kouder werd en er meer werd gestookt kwam er condens water uit de schoorsteen gelopen.

heb net 2 weken geleden der maar een echte afvoer opgehangen.
door het dak heen.
Wgb
Vaste Beantwoorder

Geregistreerd op
16-6-2008
Berichten: 9658

Hoekse Waard
Wgb op 13 Maart 2012, 14:22  
Je gaat nu lucht aanzuigen waar meer stof in zit als de lucht van buiten. Waardoor je meer onderhoud zou moeten plegen, hebben ze mij wijsgemaakt.
Zelf vroeg ik me af of onder-en overdruk in je woning ook nog een rol kunnen spelen voor een optimale verbranding.
StefanD


Geregistreerd op
3-11-2008
Berichten: 1407
StefanD op 13 Maart 2012, 14:37  
Ik zou het zelf niet zo willen hebben. Je bent nu verplicht om de ruimte waar de ketel hangt extra te ventileren, wat betekent dat je in de winter extra koude lucht naar binnen moet laten en dus meer zult verbruiken.
Bovendien moet je er op letten dat er altijd ventilatie is, wat ik zelf ook niet handig vind.
In plaats van deze bijzondere constructie zou ik een dubbel-wandige pijp plaatsen:

Hiermee kun je aan- en afvoer combineren in één dakdoorvoer.
Cvolieboy
Specialist Verwarming

Geregistreerd op
18-3-2006
Berichten: 3694
Cvolieboy op 13 Maart 2012, 17:12  
Ten eerste beoordelen we hier het werk van anderen niet Embarassed

Ten tweede als je dan toch een dakdoorvoer wil maken (@StefanD) laat dan geen muurdoorvoer zien, is goed voor de verwarring.

Slotje erop lijkt mij hier maar het beste
Peter
Specialist Bouw/Sanitair

Geregistreerd op
4-10-2006
Berichten: 12605
Peter op 13 Maart 2012, 20:23  
Bij deze dan ook een slotje er op.
Je hebt nu al meer dan genoeg tips gehad.
Naar boven
Nieuw onderwerp Reageren
Pagina 1 van 1

Klusadvies: Rookgas af/aanvoer Correct nieuwe HR ketel?

Klusadvies: Rookgas af/aanvoer Correct nieuwe HR ketel?
Gerelateerde onderwerpen Reacties Laatste Bericht
Geen nieuwe berichten Aanvoer / Retour correct aangesloten? 11 30 December 2013, 15:42
Rookgas afvoer en lucht aanvoer horizontaal 3 12 April 2006, 22:20
Geen nieuwe berichten Condensafvoer HR-ketel correct? 3 12 April 2015, 17:42
Rookgas afvoer nieuwe dakdoorvoer 5 04 April 2010, 23:16
Geen nieuwe berichten Aanpassen Rookgas kanaal CV ketel!?!? 8 07 Juli 2012, 20:48
Geen nieuwe berichten Cv ketel met gesloten verdelers aansluiten + rookgas afvoer 1 19 September 2017, 20:42
CV ketel waarschijnlijk Rookgas maakt krakend geluid 7 20 December 2009, 19:49
Geen nieuwe berichten Ketel aanvoer temp 90? 5 07 Juni 2012, 22:17