Warm lucht afzuigen obv sensor?

Gobeko

  • #1
Op zolder hebben we oa. de wasmachine en de droger in een grote ruimte (kast met drie schuifdeuren) staan.
Het gevolg is dat het in de kast en op zolder erg warm wordt.

Er is een doorgang naar buiten (diameter +/- 10 cm) waar we een rooster voor hebben.

Ik zou de warmte graag willen afvoeren en dacht er aan om een ventilator in dat rooster te plaatsen. Voor het gemak zou die aan moeten slaan op het moment dat of de wasmachine/ droger aan staat of dat de temperatuur boven graad X komt.

Mogelijk hebben jullie tips of juist een andere oplossing waar ik niet direct aan heb gedacht.

Ben benieuwd naar jullie reacties.Bedankt alvast!
 

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #2
Je kan de deur open zetten :roll:

Wat is precies het probleem van de warmte? Vocht wil je afvoeren. Warmte is het grootste deel van het jaar juist handig binnen te houden.
 

Gobeko

  • #3
Op zolder wordt het erg warm.. zelfs in de winter wil je dat niet.. in de zomer kun je idd een deur open zetten, maar als je van huis bent is dat niet handig.

In diezelfde kast hangt ook de MV. Ik overweeg om die te vernieuwen (https://www.klusidee.nl/Forum/topic/upgrade-mechanische-ventilatie.101626/).
Is het een idee om met een nieuwe MV een extra buis in die kast te laten werken zodat de warmte/ vocht wordt afgezogen?
 

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #4
Lijkt me een prima oplossing via de ventilatiebox. Als je er een ventiel tussen doet, kan je het ook goed regelen.
 

Bernhard

  • #5
Je kan beter een ventilator buitenlucht laten inblazen.
Daarmee krijg je veel meer koeling. mvg bernhard.
 

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #6
Denk in ieder geval ook eraan dat ventilatie twee componenten heeft: een aanvoer en afvoer. Dus als je afzuigt moet de lucht wel ergens vandaan komen.
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #7
Bernhard schreef:
Je kan beter een ventilator buitenlucht laten inblazen.
Daarmee krijg je veel meer koeling. mvg bernhard.
Met het gevaar dat je in de winter wellicht teveel afkoeling krijgt, en dus condensatie op de wanden.

Beter is het om de warme lucht af te zuigen, en via overstroom (via een rooster of spleet) verse droge lucht vanuit de woning aan te voeren.
 

Bernhard

  • #8
Met buitenlucht kan je wel de temperatuur in de kast regelen.
In de zomer en in de winter. mvg bernhard
 

Tiec

  • #9
Ik zou de warmte graag willen afvoeren en dacht er aan om een ventilator in dat rooster te plaatsen. Voor het gemak zou die aan moeten slaan op het moment dat of de wasmachine/ droger aan staat of dat de temperatuur boven graad X komt.
Je zou hiervoor een aanleg termostaat kunnen kopen:
aanleg-thermostaat-30-90-graden.jpg

Mocht je de fan alleen willen laten draaien samen met de wasmachine/droger zou je het zelfs makkelijker kunnen maken en een naloop schakelaar installeren, met een schakelaar zet je de fan aan en direct weer uit, vervolgens zal de naloop schakelaar X minuten (tijd van de wasmachine plus een beetje) de fan laten nalopen.

Echter ik denk dat een simpele thermostaat voldoende is. Als je deze dicht bij de droger hangt zal deze aanslaan omdat de temperatuur daar flink zal toenemen.
 