Nieuw onderwerp Reageren
DeN8W8


Geregistreerd op
24-1-2013
Berichten: 3
DeN8W8 op 24 Januari 2013, 02:34   Uitbreiden vanaf lichtpunt
Hallo,
ik heb in de woonkamer een schakelaar waarmee ik het lichtpunt buiten kan bedienen.
Mag ik ( als mijn terrasoverkapping klaar is ) vanaf dit lichtpunt "doorborduren" met diverse stopcontacten / schakelaars etc ?
Op 1 van de aan te leggen stopcontacten komt nl een terrasverwarming van 2000 watt.
Op het lichtpunt zit dus nu de bedrading : geel/groen, zwart en blauw.
Alvast bedankt voor jullie hulp/advies.

F.v.Opstal
Advertenties
Advertenties
The headhunter
Specialist Elektra

Geregistreerd op
9-7-2005
Berichten: 13773

groningen
The headhunter op 24 Januari 2013, 07:47  
Neen, elk apparaat van >=2000w moet een eigen eindgroep krijgen.
DeN8W8


Geregistreerd op
24-1-2013
Berichten: 3
DeN8W8 op 25 Januari 2013, 01:34  
Begrijp ik u goed :
ik mag wl "doorborduren" op het lichtpunt ( dus de geel/groene zwarte en blauwe bedrading daarvoor gebruiken) maar moet enkel en alleen voor de terrasverwarming een aparte groep aanmaken.
DeN8W8


Geregistreerd op
24-1-2013
Berichten: 3
DeN8W8 op 25 Januari 2013, 01:49  
Wat ik wel vreemd vind:
Het is een terrasverwarming voorzien van een zwarte rubber-achtige snoer met geaarde stekker.
Ik heb ook een electrische frituurpan van 2000 watt. Die heeft toch ook geen aparte groep , en 's zomers mijn elec. BBQ idem dito.
The headhunter
Specialist Elektra

Geregistreerd op
9-7-2005
Berichten: 13773

groningen
The headhunter op 25 Januari 2013, 08:04  
Het is heel simpel, een elektricien dient zich aan bepaalde regels te houden zodat u(een leek) de installatie veilig kan misbruiken.

De regels geven aan dat elk aansluitpunt tbv. een apparaat >2000w en eigen eindgroep hoort te krijgen.

Een aansluitpunt voor een terrasverwarmer is tbv een apparaat >2000w dus eigen eindgroep.

Een wcd waarvan gebruik niet benoemt is is algemeen gebruik.
Daarop mag alle apparatuur worden aangesloten.

Zodra het een vaste bestemming krijgt moet daar rekening mee houden.
Tiho


Geregistreerd op
24-6-2009
Berichten: 4946

assendelft
Tiho op 25 Januari 2013, 08:34  
Een standaard schakelaar is 10 Ampere belastbaar. 10A x 230 volt = 2300 watt.

Zoveel heb je dus niet met een lichtschakelaar.
Leensen


Geregistreerd op
22-7-2008
Berichten: 441

Apeldoorn
Leensen op 25 Januari 2013, 13:15  
The headhunter schreef:
De regels geven aan dat elk aansluitpunt tbv. een apparaat >2000w en eigen eindgroep hoort te krijgen.


Deze grens lag "vroeger" toch altijd 3kVA?
The headhunter
Specialist Elektra

Geregistreerd op
9-7-2005
Berichten: 13773

groningen
The headhunter op 25 Januari 2013, 13:17  
Sinds 2008 op 2000va
Advertenties
Advertenties
Leensen


Geregistreerd op
22-7-2008
Berichten: 441

Apeldoorn
Leensen op 25 Januari 2013, 21:18  
Ok, thanks.
Dat zal er wel mee te maken hebben dat "grote" apparaten zoals wasmachines vroeger ook altijd boven de 3kW zaten en tegenwoordig ergens tussen de 2 en 3kW zijn.
Naar boven
Nieuw onderwerp Reageren
Pagina 1 van 1

Klusadvies: Uitbreiden vanaf lichtpunt

Klusadvies: Uitbreiden vanaf lichtpunt
Gerelateerde onderwerpen Reacties Laatste Bericht
Geen nieuwe berichten Fase Nul en Schakeldraad door 1 buis vanaf lichtpunt 5 09 Juli 2011, 23:37
1 lichtpunt met 3 schakelaars 2 20 Maart 2007, 00:19
Geen nieuwe berichten 2 schakelaars, 1 lichtpunt 10 22 September 2012, 20:38
Afzuigkap op lichtpunt? 2 15 September 2009, 21:13
Geen nieuwe berichten 4 schakelaars 1 lichtpunt 2 04 Juni 2012, 20:05
Geen nieuwe berichten Stroom aftappen van lichtpunt 5 20 Maart 2011, 21:27