Zadelafstand liggende installatiebuis

Joanna_B

  • #1
Kan iemand me vertellen met welke tussenafstanden een liggende buis bevestigd moet worden?

Ik begrijp dat ivm doorhangen installatiebuizen op vastgestelde afstanden vastgezet moet worden tegen een muur of hangend aan plafond (of dakconstructie).

Het is me echter onduidellijk of dezelfde afstanden gehanteerd moeten worden wanneer de buizen op de plafondconstructie liggen (de buizen worden immers om de 30 cm door de rachels ondersteund). Ik heb dit ook zo snel niet terug kunnen vinden in de NEN.

Groeten Joanna
 

Ronald42

  • #2
Verticaal om de 50 cm
Horizontaal om de 40 cm

Minder mag altijd als de rachels dus om de 30 zitten deze gebruiken.
 

Gerrit

  • #3
Om het compleet te maken: Ook een zadel binnen 10 cm van elk hulpstuk, dus een sok, een doos en een bocht.
 

Toon

  • #4
Kleine correctie:
Vertikaal idd om de 50 cm
Niet-vertikaal om de 40 cm :cool:
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu