Ymvk kabels bundelen, mag dat?

buzzzzzz

  • #1
Ik ga 6 ymvk kabels van de meterkast naar zolder trekken en deze wil ik door een bestaande sparing in de beton vloer trekken. De sparing is een rond, circa 55 mm in doorsnede en ik wil een 4mm2 en 5x 2.5mm2 ymvk erdoorheen leggen en dit over een afstand van circa 25 cm (= dikte beton) waarna ze vervolgens meer ruimte krijgen.
Drie van de 2.5mm2 kabels worden gebruikt om PV systeem aan te sluiten. De overige twee 2.5mm2 kabels voor aansluiting warmtepomp en boiler. De 4mm2 zal vooralsnog niet gebruikt worden, is puur om eventueel in de toekomst te gebruiken.

Mogen de ymvk kabels zo “gebundeld” worden door doorgevoerd of levert dit problemen op als warmteontwikkeling? Of zijn er andere problemen te verwachten? Of levert dit geen probleem op?
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #2
Ja met ymvk mag dat, maar met xmvk niet.
 
  • Like
Waarderingen: Freakie en buzzzzzz