Allen,

Ik ben wat aan het stoeien met de CV instellingen. Ik heb een Avanta 28 CW4 en weet dat er een instelling is voor de pompsnelheid (hoog of laag). Ik weet ook dat deze "verstopt" zit achter het installatiemenu (en dat ik code 12 moet gebruiken om deze te wijzigen) maar HOE kan ik deze wijzigen? Ik heb een Celcia20, maar ergens ben ik bang dat ik dit op de ketel zelf moet doen..... Kan een expert zeggen hoe?

Reden: ik heb het gasverbruik al aardig weten te verminderen en was nieuwsgierig wat de pompstand nu is. Is deze "hoog" dan zou ik deze "laag" willen zetten om het effect op de retourtemperatuur eens op te meten.

Dank!
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #2
Standaard staat deze op laag, en als het goed is staat
dit gewoon in je service boekje die je erbij hebt gekregen
en idd via code 12 op de ketel om in het menu te komen
 

Neesje

Specialist Verwarming
  • #3
Standaard al laag inderdaad.
Via servicecode 12 naar parameter 21, hier de keuze 0 is laag of 1 is hoog dus.
In vrijwel de meeste gevallen is 0 het beste.
 

Ribruijn

  • #4
Ok, als deze standaard al laag staat kan deze nooit gewijzigd zijn. Dank!
 