Whirlpool +stroomvoorziening

Trageklusser

  • #1
Hallo,

Ik wil in de tuin een Whirlpool gaan maken. Deze Whirlpool komt ongeveer 40 meter vanaf de groepenkast. Nu ben ik op zoek naar een Whirlpool , maar 1 van mijn eisen is dat ik neit teveel aapassingen meot doen aan de meterkast. Ik wil vanuit de meterkast een nieuwe kabel trekken.

Nu heb ik bij de leverancier van de Whirlpool nagevraagd of het op een 16A-zekering kan, zij evne aan dat dit eventueel mogelijk is maar adviseren 20A

Kan ik 16A vervangen door een 20A en zo ja is een kabeldoorsnede van 2.5 mm genoeg?

Als ik zou besluiten om 2 x 16A te gebruiken, kan ik dan gebruik maken van een 4-aderige kabel (2 x fase, 1 x nul en 1 x aarde)?

Alvast bedankt voor jullie antwoorden.
 

Confidence

  • #2
Of je 20A kan in je groepenkast is afhankelijk van de voorzekering i.v.m de selectieviteit. Bij 20A zou je hoofdzekering minimaal 35A moeten zijn.
En ik zou het met een 4mm2 kabel doen.

Wat betreft de de optie 2x16A moet je een 5 aderige kabel indien gebruikt wordt gemaakt van een gekoppelde automaat (ook wel kookgroep genoemt) 2xF 2xN en aarde.
Dit lijkt me wel de beste oplossing persooonlijk de laatste
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #3
2,5mm@40m kan makkelijk tot 20A mits uitgevoert in kabel.
 

Kacheltje

  • #4
Klopt, ter aanvulling dient het een vaste groep te zijn zonder wcd.
Onder voorwaardes is 20 ampere mogelijk.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu