Weersafhankelijke regeling omschakelen op ruimtemeting

MarcoDezicht

  • #2
Nee, maar je kunt wel met ruimteinvloed regelen, maar niet specefiek nacht met buiten temperatuur en overdag als ruimte thermostaat.
 

Chathanky

  • #3
De combinatie van buitentemperatuur naar binnentemperatuur is mij ook niet bekend.
Wel een nachtverlaging van de stooklijn bij een weersafhankelijke regeling, of dit met de moduline 30 mogelijk is weet ik niet.
 

Ketelman

  • #4
Met deze regeling niet mogelijk, maar voor de heren installatievaklui het is niet onbekend in ketelland.

Er is een fabrikant met een standaard WA regeling in de ketel welke zo kan worden ingesteld dat ie tijdens dagbedrijf WA regelt of WA met ruimtecompensatie en tijdens nacht alleen op ruimte temepratuur werkt zonder rekening te houden met de buiten temperatuur.

Voor er vragen komen: nee die regeling kan niet op een nefit of welk ander merk dan ook omdat hij specifiek is voor het merk welke de regeling ontwikkeld heeft.

PS. Ik weet dat de vraagsteller er weinig (zeg maar niets) aan heeft maar zie het meer voor de verwarming specialisten als een stukje extra info.
 

Serviceman

  • #5
Als je temperatuur bekijkt in je moduline30 zal je zien dat hij op de dag temp/stooklijn op bijv. +2 staat en de nachtelijke stooklijn op -4 staat.
ook volgens het boekje moet je hem daar op instellen, maar de nacht stooklijnen zijn veel te hoog aangegeven.

Zet ze gerust op -7 en -9 is vergelijkbaar met de 16gr nacht temperatuur.
Dat is vaak het grootste probleem in de nanchtelijke uren, dat het te warm is.
 