Probleem met weersafhankelijke regeling

Rolandb

  • #1
Geachte specialisten,

Ik hoop dat u mij kunt helpen met het volgende.

Installatie als volgt:

Remeha Tzerra Ace 39C
Benedenverdieping vloerverwarming met Honeywell Round aan/uit thermostaat icm Honeywell Klep, werkt goed.
Tweede en derde verdieping radiatoren, met kleine designradiator die altijd open staat.
I-sens thermostaat weersafhankelijk ingesteld, buitenvoeler

Ik dacht dat de aanvoertemeratuur afhankelijk zou moeten zijn van de buitentemperatuur dus de stooklijn.
Nu doet het volgende probleem zich voor.

De aanvoeremperatuur is ingesteld op 50graden, alleen lijkt de ketel te pendelen. Als de ketel aanslaat schiet
de temperatuur door naar zo'n 65graden, gaat daarna uit om na een tijdje bij een aanvoertemperatuur van een
graad of 40 weer aan te slaan. Zo begint het riedeltje steeds weer van voor af aan.

Overigens is het wel zo dat als de zoneklep van de vloerverwarming opengaat de aanvoertemperatuur max. oploopt tot een graad of 56.
Lijkt me logisch omdat er koud water in het systeem komt maar nog steeds hoger dat de ingestelde aanvoertemperatuur.

Wie kan mij helpen met dit probleem?

Bij voorbaat enorm bedankt!

Roland
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #2
Is er eigenlijk wel een probleem, je ziet nu een temperatuur die wat hoger oploopt als verwacht.
Waar meet je die temperatuur, is dit een sensor in de ketel?
 
  • Like
Waarderingen: Rolandb

Rolandb

  • #3
Beste Ronny,
Dank voor je reactie. Temperatuur af te lezen op display ketel.

Ik zou verwachten dat bij hogere buiten temperaturen de aanvoertemperatuur lager zou zijn?
 

Mn22

Vaste beantwoorder
  • #4
Als het gevraagde vermogen lager is dan het minimum vermogen dat de ketel kan leveren, zal de ketel aan/uit gaan regelen. Dat is normaal gedrag, anders wordt de aanvoertemperatuur veel te hoog.

Om te voorkomen dat de ketel teveel starts en stops gaat maken, zal de regeling een minimum brandtijd hanteren. Het gevolg is dat de ketel een minimumperiode brand, waarbij de aanvoertemperatuur mogelijk hoger oploopt dan strikt gevraagd.

Daar staat tegenover dat het doordat de aanvoertemperatuur wat hoger is opgelopen, langer duurt voordat de minimumaanvoertemperatuur is bereikt en de ketel weer wordt opgestart. Per saldo kom je dan gemiddeld op de gewenste aanvoertemperatuur en krijg je een rustiger regelgedrag van de ketel.

Kortom normaal gedrag van de installatie.
 
  • Like
Waarderingen: Rolandb

Ronny

Specialist Verwarming
  • #5
Precies, dat dacht ik dus ook.
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #6
Je gedrag is eigenlijk logisch als je het terug redeneert.
Je sluit je vloerverwarming met een 2 weg klep. Hoe sluit deze met wat voor contact?
Maar je stookt de ketel op buitentemperatuur, nu gaat het volgende zich voordoen, je kamer is op temp en je twee wegklep loopt dicht. terwijl er volgens nog vraag blijft hangen op de i sense. Deze stuurt de ketel aan maar kan zijn warmte niet kwijt doordat de flow te klein is over je radiator die openstaat en dus gaat je ketel in antipendelprogramma.

Wat er denk ik fout is in je instellingen in de i sense je hebt hem waarschijnlijk staan op buitentemp maar zonder referentie temperatuur van je i sense.

Neem aan dat je i sense in de woonkamer hangt.
Zet je i sense op uitgebreid en zoek naar regel strategie en kies hier weersafhankelijk met OCT + RT.
Zet de klep welke de vloerverwarming afschakeld even hamdmatig open en je thermostaat op de verdeler op 45 graden.
Kijk het even een paar dagen aan.
 

Rolandb

  • #7
Dank allen voor de info! Kom ik weer een stukje verder mee...

@ De Loogieter: De klep voor de vloerverwarming sluit middels een aan/uit thermostaat icm een honeywell zoneklep. Als er geen warmtevraag is vanuit de vloerverwarming loopt de temperatuur vrij rap op tot zo'n 65 graden. De ketel slaat dan af.

ZONDER warmtevraag vanuit de vloerverwarming gaat de ketel op regelmatige basis aan waarbij temperatuur eveneens oploopt naar een graad of 65. Dit schijnt dus normaal gedrag te zijn. Ik was als leek in de veronderstelling dat de ketel bij een weersafhankelijke regeling de temperatuur constant probeert te houden.

De I-sense hangt naast de ketel in mijn berging en is ingesteld zoals je beschrijft ! Radiatoren voorzien van thermostaatkranen.

Dank allen voor jullie input!
Roland
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #8
Nog een vraag je hebt toch niet beide thermostaten op de ketel aangesloten he?
 

Rolandb

  • #9
Loodgieter, nee hoor de ene stuurt de klep aan de andere; I-sense met buitenspeler...

Blijft raar dat ook bij hogere buitentemperatuur de aanvoertemperatuur niet afneemt.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #10
Weersafhankelijk is al (heel lang) niet meer ideaal, de buitentemperatuur kan per seconde veranderen.
Neem liever een zone regeling met temperatuurregeling per ruimte.
 

Rolandb

  • #11
Hallo Ronny, je redenering snap ik volkomen maar is het niet zo dat de ketel/regelaar een gemiddelde temperatuur neemt over een bepaalde periode ipv per seconde te gaan regelen?

Excuus voor al de vragen maar ben geen specialist zoals jij/jullie. Juist daarom is dit forum zo waardevol!
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #12
Rolandb schreef:
Juist daarom is dit forum zo waardevol!
Eigenlijk zou je moeten weten hoe intelligent kan jouw ketel kan zijn als deze een kamerthermostaat heeft door de fabriek van de ketel geadviseerd.
Ik neem dan aan de ontwerpers van de combinatie hun best gedaan hebben om hiermee zo zuinig mogelijk energie te kunnen maken.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu