Water toevoer AWB 28.02 2HR

PG38

  • #1
Hallo

wie kan mij helpen? Sinds 2 dagen blijft bij mij de water aanvoer voor het warmwater reservoir in mijn ketel lopen. Het is een AWB 28.02 2HR ketel. Het lijkt erop dat er een klepje blijft hangen waardoor de water aanvoer niet stopt. Wie kan mij helpen?

BVD. PG38
 

Ketelchrisje

Specialist Verwarming
  • #2
Het zal je inlaatcombinatie zijn die vervangen moet worden:

afbeelding offline
 

Xr8

  • #3
Deze zit overigens niet in maar onder de ketel.

Succes.
 

Xr8

  • #4
Je kunt het probleem tijdelijk verhelpen door bij getoonde inlaatcombinatie de onderste zwarte knop dicht te draaien. Zo zal de watertoevoer in ieder geval gestopt worden en kun je afwachten totdat je een nieuwe hebt.

Succes.
 

PG38

  • #5
Hij stopt niet als ik de onderste knop dicht draai maar alleen als ik de bovenste knop dicht draai!!!! Stopt de aanvoer van water niet als het reservoir vol zit?
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #6
Brandt de ketel ook continu op WW stand ?
 

Xr8

  • #7
Apparaat lekt via de doorzichtige trechter? Normaal gesproken lekt dit alleen maar tijdens het opwarmen van de boiler. Je kunt het gehele ding er eens tussenuit halen en kijken of er vuil in zit. Wel eerst de watertoevoer afsluiten.

Maak er niet te veel werk van, dingen zijn niet duur en bij de bouwmarkt te verkrijgen.

Als je aan de bovenste knop gaat draaien dan zal deze juist gaan lozen normaal gesproken. Met de onderste zwarte knop zet je de water toevoer uit bij een goedwerkende inlaatcombinatie.

Succes.
 

Arie1

Specialist Verwarming
  • #8
Kan natuurlijk zijn dat de inlaatcombinatie bij de TS anders zit gemonteerd :roll:
 

PG38

  • #9
Klopt. Ketel brand continu.
 

Speedypul

  • #10
Els je geen water in direkte nabijheid van toestel ziet stromen.
Niet ergens een kapotte warmwaterleiding in/onder woning?
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #11
Controleer ook het overstortventiel van de c.v. als daar continu water uit loopt is de warmtewisselaar defect.
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #12
Als de ketel te vaak brandt voor ww terwijl er geen ww wordt afgetapt , dan ben ik bang dat de ww-installatie ergens lekt. leidingen volgen en controleren dus.
 