Wat doet deze HR 30/36 code 4 > 7 >3?

Henkp

  • #1
Ik zit naast mijn Intergas HR 30/36 en hoor soms de ventilator heel even lopen en zie op display eerst code 4 dan code 7 dan code 3 en alles gaat weer uit.
Er is geen warmte-vraag, CV thermostaat staat op 15 en ook geen WW vraag, alle kranen zijn dicht.
De installatie van de thermostaat (Honey Well modulation) heb ik zelf gedaan en volgens de installatie boek van Intergas moest ik de brug 4-5 verwijderen in de branderautomaat en 6-7 zijn open, ketel van spanning tijdens montage, themostaat op 11-12
Instelling ECO staat aan.
Alles werkt verder goed, ik vraag mij alleen af wat is de ketel dan aan het doen?

Wie weet het?
 

Neesje

Specialist Verwarming
  • #2
In het boekje staan vast de codes vermeld, allicht dat je dan wat wijzer wordt.
 

Henkp

  • #3
Boekje zegt:
4=ontsteken
7=opwarmen (wat dan? geen warmtevraag en geen boiler ingebouwd)
3= ventileren
 

Neesje

Specialist Verwarming
  • #4
Zeer aannemelijk is dat de ketel toch bezig is warmwater in platenwisselaar op temperatuur te brengen.
Ken deze ketel niet maar bij de meeste merken kun je dit instellen zodat je sneller warmwater op je tappunt hebt.
Om de zoveel tijd gaat de ketel dan even het spulletje op temperatuur brengen, kun je meestal in het instelmenu ook uitschakelen.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #5
Klopt, je kunt de comfortstand uitzetten.
gewoon een knopje op de voorkant.
Tap comfort als ik me niet vergis.
 

Henkp

  • #6
Dank U voor alle antwoorden, het komt dus door de ECO selektie
op het paneel en die kan dus uit gezet worden.

Nog maals bedankt!
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #7
Als het de eco selectie is die ingeschakeld is mag dit niet gebeuren.
Mag alleen gebeuren als hij op comfort stand staat.
Als U die uit schakelt en hij doet het dan toch nog is er iets anders mis.
 

Henkp

  • #8
Ik heb nog eens extra gekeken, maar hij staat zeker alleen op ECO

Volgens boekje is de ECO stand zelflerend,
wat dat ook mag inhouden weet ik niet precies.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #9
Als je echt wilt dat hij helemaal niks opwarmt dan moet hij op uit, en niet op ECO.
Eco registreerd wanneer je warm water verbruikt. (bv elke dag om half 8)
dan houdt hij het rond die tijd warm.
 

Henkp

  • #10
Toch lees ik hier tegenstrijdig heden, Obelix2 zegt hij zou niets mogen doen in ECO en Ingmar89 zegt het tegendeel.

Ik vind eco wel prettig, dat is geen probleem.

Dat zelflerend wordt dat ook weer aangepast als ik bv na een tijdje niet meer om half 8 warmwater gebruik maar om 9 uur?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #11
Ik had het mis.
De ts comfort functie past zich aan en is zelf lerend.
Het ga toestel past zich aan het gebruikers patroonvan het warm tapwater aan en zal de warmtewisselaar gedurende de nacht of bij langere afwezigheid niet meer opwarmen.

Als je hem echt uit wil schakelen dan moeten beide lees uit zijn en staat hij echt uit.

Ja hij past zichzelf aan, zelf lerend dus.
Dan gaat hij dus om 0900 weer aan.
 

Henkp

  • #12
OK, geregeld.

mannen nogmaals bedankt, ik ben weer wijzer geworden.

:D
 