Vloerverwarming meerwaarde t.o.v radiators?

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #21
Groepen van 100m + zou je niet meer toe moeten willen passen dit ivm de overgang naar andere warmteopwekkers die graag een minimale flow willen hebben, als de groepen dan zo lang zijn is de leidingweerstand te hoog waardoor het benodigde debiet niet gehaald word. Voor systemen die ltv gestookt worden houd ik meestal zo tussen de 60 a 70 mtr per groep aan, dat komt er dus op neer dat je 6m2 vol kunt rollen en dan nog 2x5 mtr hebt om naar de verdeler te komen
Dan moeten er weer oplossingen worden geplaatst met buffervat extra pomp e.d
 